Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 18:00
af Zarge
Hejsa var lige ude hos en kammerat der er ved at lave nye rør, og kom til at spekulere lidt...
Jeg kan ikke blive enig med mig selv om det er lavet rigtigt...
Fremløb kommer oppe fra venstre, efter et par teestykker til radiatorkredse, og returen forsvinder ned til venstre...
Unionen oppe i venstre hjørne er til kedelshunten, og pumpen sidder mellem den og fyret som står lige uden for billedet
Kredsen sidder jo egentlig som en parallel streng som den skal, men jeg kan ikke lade være med at tænke på en "kortslutning" pga røret parallel med kredsen...
Hvad siger de kloge inden han får vand på dyret... ;-)

På forhånd tak
Tonni Madsen

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 18:50
af Fer
Hvis fremløb er oppe og retur er nede, så skal han droppe den vandrette "kortslutning" så er den rigtig.

Jeg ville også skifte den udlufter inden der kom vand på. De er meget dårlige. En bedre koster omkring 120kr.

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 19:03
af frølårsraketten
Fer » 24 Nov 2010, 18:50 skrev: Jeg ville også skifte den udlufter inden der kom vand på. De er meget dårlige. En bedre koster omkring 120kr.
Hvad er der galt med den? Har selv et par stykker, men ikke skænket dem mange tanker efter montage :shock:

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 19:22
af Fer
frølårsraketten » 24 Nov 2010, 19:03 skrev: Hvad er der galt med den? Har selv et par stykker, men ikke skænket dem mange tanker efter montage :shock:
Har bare oplevet 2 stk blive utætte meget hurtigt.

Det sviner sådan at skifte dem med vand på anlægget :)

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 23:13
af Esben Nagskov
Hej
Jeg kan ikke helt få det til at hænge sammen, muligvis fordi jeg stirer mig blind på denne løsning? Hvilken vej pumper pumpen ?

http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Ene ... x.jpg.ashx

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 23:18
af levi
Det rør der er imellem de 2 t-stykker under shunten skal væk, - så er det som det skal være,

Husk det fordeler arrangement der er købt der kun kan holde til 2 bars tryk, - så pas på med trykket - hvis det er fjernvarme der bruges i huset, - så holder shunten/flowmåler/ventilsæder ca. 2 dage :(

Og så skal montøren af det der altså skamme sig, - man blander IKKE sort/galv rør og fittings :evil:

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 23:19
af Zarge
Har ikke lige tjekket den men skulle gerne pumpe op ad, og jeg mener nok selve blandesløjfen vil virke, det er mest parallel røret jeg har set mig gal på... Og jeg kan se jeg ikke er den eneste, men jeg vil godt lige ha et par meninger mere inden jeg foreligger knægten at han må igang med rørtangen igen...;-)

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 24 nov 2010 23:24
af Zarge
Bare rolig åben ekspansion...;-)
Ang sort/galv gør det så såmeget når det kun er på varmekredsen altså bortset fra at det ikke er det kønneste:-)

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 25 nov 2010 07:09
af Aussieboy
lige en hurtig, hvis jeg var ham ville jeg have et par kuglehaner på så man evt kunne skifte reparere imens der stadig er varme på resten af huset.

Re: Er dette en korekt montering af gulvvarmekreds??

: 25 nov 2010 07:15
af jwr
Det er ligemeget med sort/galv. sæt et par kuglehaner på lige før unionerne, så kan hele blandekredsen afmontere/vedligeholdes uden at lukke vand af,