Side 1 af 1

Bio 18 34KW indstilling????

: 22 nov 2010 21:59
af SGP
Hej

Jeg har anskaffet mig en Bio18 med 34kw kedel, jeg har 230m2 og ca 150m2 værsked(gulvvarme) som den skal varme op, men kan det passe at den skal stå på 2.0kg/h og 110% i luft, bare for at kunne varme huset op, for den æder piller som gal i øjeblikket?
Den et sat til 60grader, og den kommer op på 60.4grader og der skriver den at ydelsen er 94%
luftspjæld er 15mm åben når den har nået de 60grader på kedlen, og termostaten er indstillet på 60grader.
Røgen er storset usynlig, men til tider kan man lige ane lidt sort.

Er der nogle der evt. kunne hjælpe med nogle indstillinger, eller andet??

Mvh Steffan

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 25 nov 2010 09:45
af 123tp
Hvor varm er din røg gas? jeg køre på 0,65kg/h og 95% i luft og en røggas der ligger mellem 95 og 110 grader.

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 25 nov 2010 11:49
af SGP
Min røggas ligger på ca 200grader.

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 25 nov 2010 12:09
af Dsl564616
200gr ? Det var da ikke så lidt :o) Max 100 helst

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 25 nov 2010 13:07
af SGP
okay, vil det så hjælpe mig at montere den øverste røgvender?

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 25 nov 2010 23:25
af 123tp
Der er 3 røgvendere med, en som ligner en halv kasse som skal stå på resten over herden, og 2 små firkanter med hul i som skal være øverst oppe, når de alle 3 er i bør din røggas komme ned på en noget lavere temperatur, og så kan du formentlig stille ned for dit pille forbrug.

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 26 nov 2010 11:05
af SGP
Okay det vil sige at den øverste røgvender skal følge med?

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 29 nov 2010 06:12
af 123tp
Ja de følger med begge 2.

Re: Bio 18 34KW indstilling????

: 29 nov 2010 07:41
af pille bruger
@ 123tp du skal lige bemærke at det er en 34 kw kedel, og den er ikke ligesom din.
Derfor skal Steffan have en anden røgvender i toppen.
Men helt sikkert er det, at den kan sænke røgtemperaturen.