Side 1 af 17

Hvad siger i til mine grafer?

: 18 nov 2010 21:27
af Scotte Kim
Efter at have fået installeret 10kw scotten og set at det nu kører uden problemer så kunne jeg godt tænke mig hvis nogle af jer ville se på mine grafer og kommentere hvordan det kører?

Huset er på 145 kvm og er 7 år gammelt og godt isoleret. Der er gulvvarme overalt og ingen radiatorer. Garagen på 60 kvm er uopvarmet (udover varmetab fra kedel, rør mv)

Jeg har ikke lavet nogle korrektioner i styreboksen ud over skorstenstræk = 1, pausefyring på 15 min og +10/-10 i forhold til kedeltemperatur på 60 grader.

Jeg har VVB men sensor sidder forkert. Den sidder under en anden fast måler/sensor og får derfor ikke den rigtige måling. VVB kører fint og er ikke styret af scotten men der er VVB prioritering via motorventil.

Røggas temperaturen sidder 1 meter EFTER trækstabilisator.... Det skal laves om så den sidder lige efter kedel. Det giver lav temperatur på graferne.

HVad siger i til graferne alligevel??

Se her:

http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/ (der skal være stort S i sidste Scotte til sidst)



PS - whitehat.dk er gratis webhotel hvor der kan laves FTP opload af både grafer og mobilside ligeså :great:

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 18 nov 2010 21:52
af Ulrik
Jeg har ingen kommentarer til dine grafer, men jeg har lagt dine data ind i din profil her på SP.
Håber det er OK?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 18 nov 2010 22:06
af Frank_Rasmussen
Jeg synes, at det er nogle smukke grafer...indtil kl. 17.27...så går det lidt i selvsving...

Jeg tror, at jeg ville undlade pausefyring, også måske sætte drift-difference lidt op for bedre at kunne klare, når motorventilen slår varmvandsbeholderen til.

Hvad er dine PID tal?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 18 nov 2010 22:54
af Scotte Kim
Helt ok Ulrik :)

P-LED 5,0
I-LED 0,5
D-LED 10,0

Aner ikke hvad det betyder (endnu)..... :oops:
Lær mig endeligt lidt hvis i vil 8)

Har slået pausefyring fra 22:50 i dag. Jeg har 10 grader i plus på differens. Er det for lidt? hvad kan/skal jeg ellers prøve?

Kunne der være en ide i at begrænse til måske 70% effekt? for at tage spidsen effekten når fyret belastes?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 18 nov 2010 23:45
af Flemming DJ
Det sidste kan der være ret meget fornuft i, endda endnu mere begrænset effekt, så længe I kan holde varmen.

Fyret kører, så vidt jeg kunne se, rimeligt meget lav last, hvor virkningsgraden jo er noget dårligere, så det vil nok være bedre, hvis belastningen kunne "jævnes" lidt ud.

Jeg ville nok gå helt ned på 40% maxeffekt nu, jeg lige nærlæser kurven. 8)

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 19 nov 2010 00:08
af Scotte Kim
Jeg har forsøgt at stille på vejrkompensering ved at stille ned til 80% ved -6 til 0 og 60% på 0-6 grader og 40% på 6-12 grader.

Kan det ik påvirke hvor hurtigt VVB bliver genopvarmet?

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 19 nov 2010 07:19
af paw
Du har vel en trækstabilisator ? Hvis du har det, så sæt dit skorstenstræk til 0. Mætning lav vil blive mindre, så bålet ikke er så stort når den kører på 10% og din temperatur går ikke over settemp, med mindre dit hus er MEGET godt isoleret, men vil nok lægge sig på 15-25 % hele tiden for at holde settemp. Ellers er der jo urstyring :great:

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 19 nov 2010 09:42
af Frank_Rasmussen
TB kim » 19 Nov 2010, 00:08 skrev:Jeg har forsøgt at stille på vejrkompensering ved at stille ned til 80% ved -6 til 0 og 60% på 0-6 grader og 40% på 6-12 grader.

Kan det ik påvirke hvor hurtigt VVB bliver genopvarmet?
Jeg tror ikke, at du helt har fået fat i det med vejrkompensering. Læs evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=58&m ... A4A892010D.

Vejrkompensering påvirker urstyringens længde af driftperioderne på husopvarmingen. Du kører vel ikke med urstyringen tændt? Som du kan se af de to eksempler på indstilling af procenterne i vejkompensering i linket, så er din indstilling af procenterne ved minusgrader noget utradionnel :)

Jeg tror, at jeg ville halvere dine P og I-værdier til at starte med, og så kigge på graferne igen efter et døgn. Der står noget om PID i manualen. Desuden er der noget i http://www.mhes.dk/PID.pdf. Prøv også at søge på 'PID' her på forum. Det giver også en del..soeg.php?cx=partner-pub-334623193749009 ... &q=PID#994

PS: Jeg synes roligt, at du kan sætte drift differencen op til 12-13 grader

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 19 nov 2010 15:33
af TaagMan
Ja, hvis du spørger mig, så ser dine grafer hysteriske ud.

Reguleringen er alt for voldsom. Det ser lidt ud som om der er nogen der med mellemrum ber om en voldsom mængde varme. Sikkert din blandesløjfe eller noget. Dit fyr flipper så ud og gasser helt vildt op for at levere. Din PID regulering favoriserer at holde fremløbstemperaturen stabil... men, det var måske bedre i dit tilfælde at stile efter at få ydelsen mere stabil, og acceptere at din fremløbstemperatur svinger i perioder når der er stor efterspørgsel... og på den måde vil den process jo også sprede sig over en længere periode... hvilket jo er komplet ligegyldigt i dit tilfælde. Gulvvarme er jo alligevel en langsom process.

Jeg vil anbefale at du sætter din PID til 1,0 - 0,07 - 0,5, og så ville jeg sætte max ydelsen til 50% lige nu. Så er jeg ret sikker på du vil få din ydelse jævnet ud over døgnet, i stedet for i bursts. Du vil så se at dit fremløb falder en del i perioder hvor der bliver bedt om varme.. men du har så tilgengæld færre af lavydelses perioderne, fordi du får dem strukket ud.

Re: Hvad siger i til mine grafer?

: 19 nov 2010 20:40
af Scotte Kim
Respekt.... :oops:

Urstyring er ikke sat til.... den har jeg totalt misforstået..... :oops:

PID er nu sat til følgende klokken 20:30 19.11.2010
P-LED 1.0
I-LED 0.07
D-LED 0.5

Drift differens er sat til 50 - 70 med settemp på 60 grader. Hvad mener du med 12-13 graders diff? altså jeg har nu i alt 20 graders diff. Mener du 24-26 totalt?

Hvor sætter jeg maks ydelse? Via stokerkontrol eller "hemmelig menu"? Jeg kører med autoberegning

21:15 - røggas temperatur føler sidder nu lige bag kedel og måler korrekt

Tak for hjælp gutter :great: Jeg håber i vil følge med på tråden og se lidt på mine grafer :D