To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 19:56
af tomfisch
Mon ikke der skulle være nogen herinde, der kunne hjælpe mig lidt med følgende:

Jeg skal have flyttet min (åbne) ekspansionsbeholder fra loftrummet ned i fyrrummet. Der er desværre kun cirka 70 cm at gøre med over akkumuleringstanken (1000 L). Jeg kan ikke finde nogen ekspansionbeholdere der er mindre end 78 cm i højden, så hvad gør jeg?

Kan tanken monteres liggende? (Jeg har fundet en fra tyske Huch, som kan. Den er bare lidt dyr, og jeg kan ikke finde en installationsvejledning på nettet).

Kan man have to tanke ved siden af hinanden? Fx 2 x 50 L.

Er der evt. nogen, der kender til en ekspansionstank, der er mindre end 70 cm i højden og rummer 100 L?

Grunden til alt dette palaver er, at tanken frøs i vinters med det resultat, at der lige pludselig var regnvejr indenfor. Det gider jeg ikke igen... :(

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 20:01
af john m
Husk at beholderen skal sidde højere end radiatore og vvb.

mvh john

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 20:06
af tomfisch
Ja, det er jo lige det. Det kan den desværre ikke komme til, hvis den skal sidde i fyrrummet, så jeg skyder en veksler ind mellem akkumuleringstanken og radiatorsystemet. Lidt besværligt, men jeg skal alligevel have lavet en del ændringer, så det gør ikke så meget.

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 20:40
af Flemmingth
Du kan sagtens have 2 eksp.tanke (havde selv 3 på et tidspunkt, indtil jeg fandt én stor nok). Udløb fra dem skal sidde lige højt. Stående eller liggende er ligegyldigt.
Kender én som bruger en 200 L olietromle liggende over akku.tank. Jeg turde dog ikke brge en sådan bliktromle. Min er en gl. 160 L varmtvandsbeholder som er modificeret til formålet.
/Flemming

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 20:57
af Zarge
Tja... med al den snak om frosne ekspentionsbeholdre er jeg da lidt spændt på denne vinter... Jeg har jo fået monteret en ny 150ltrs efte ombygningen af anlæget...
Den lille gamle havde konstant cirkulation... Den nye er med varmelås...
Til at starte med havde jeg ikke fået isoleret den, og pludelig en morgen for en lille måned siden bippede termometren som er monteret på tanken, og fortalte at temperaturen var nede på 0,4grad...
Siden har jeg så fået givet den 250mm isolering, og siden den dag er laveste registrerede temperatur på tankens overflade 31,4 grader... ( stiger til ca 35-37grader når anlæget er gennem varmt 87-90grader)
Jeg ved godt det ikke har frosset mere end 5 grader endnu, og kun en enkelt nat, men syntes alligevel det virker voldsomt hvis den kan presses ned under frysepunktet...
Men med alle de historier bliver jeg da helt nervøs...

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 08 nov 2010 21:42
af tomfisch
Jeg syntes også selv det var mærkeligt, at den kunne fryse, da der er konstant cirkulation mellem ekspansionen og akkutanken. Derfor tror jeg heller ikke, der var selv tanken, der frøs. Af gode grunde kunne jeg jo ikke se, præcis hvor det var galt, men jeg har en idé om, at der var blevet dannet i isprop et sted i overløbsrøret. Resultatet blev indendørs springvand og højt blodtryk.

Men at frostsikre overløbsrøret er i mit tilfælde næsten håbløst, da der helt enkelt er for mange meter rør, så...

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 09 nov 2010 18:08
af majland
konstant cirkulation med retur til bunden af ekspansionsbeholderne ?

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 09 nov 2010 19:15
af Flemmingth
OBS ! - OBS !
Jeg skrev igår, at det er lige meget om en eksp.tank ligger eller står. Skal nok lige pointere at uanset tankens placering, skal forbindelsen til kedlen være fra eksp.tankens laveste punkt og udløb (overløb) skal forbindes til dens øverste punkt. Det er derfor ikke givet, at en eksp.tank designet til stående position også kan bruges i liggende position.
Har man et langt overløbsrør, skal man sikre sig, at det ligger rigtigt. Det skal være støt stigende og støt faldende (kun ét højt punkt.) På den måde kan kondensvand løbe tilbage i eksp.tanken eller til afløb. "Hænger" røret undervejs, vil kondens samle sig der og uværgeligt fryse til en prop så snart temp. kommer under 0 gr.C. Dermed risikerer man at få tryk i et system som ikke er beregnet til det.
/Flemming

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 09 nov 2010 20:10
af lille_smed
hej husk at lave en blade kreds .. nu når du er ved at lave om

tomfisch » 08 Nov 2010, 19:56 skrev:Mon ikke der skulle være nogen herinde, der kunne hjælpe mig lidt med følgende:

Jeg skal have flyttet min (åbne) ekspansionsbeholder fra loftrummet ned i fyrrummet. Der er desværre kun cirka 70 cm at gøre med over akkumuleringstanken (1000 L). Jeg kan ikke finde nogen ekspansionbeholdere der er mindre end 78 cm i højden, så hvad gør jeg?

Kan tanken monteres liggende? (Jeg har fundet en fra tyske Huch, som kan. Den er bare lidt dyr, og jeg kan ikke finde en installationsvejledning på nettet).

Kan man have to tanke ved siden af hinanden? Fx 2 x 50 L.

Er der evt. nogen, der kender til en ekspansionstank, der er mindre end 70 cm i højden og rummer 100 L?

Grunden til alt dette palaver er, at tanken frøs i vinters med det resultat, at der lige pludselig var regnvejr indenfor. Det gider jeg ikke igen... :(

Re: To ekspansionbeholdere...?

: 10 nov 2010 08:03
af tomfisch
majland: Ekspansionen er sat på returen, så vandet kan selvcirkulere op gennem "ekspansionsrøret" og tilbage til bunden af akkumuleringstanken via returen. Sådan som mit system er sat op nu ødelægger det lagdelingen i tanken og spilder unødigt varme om sommeren.

lille_smed: er det blande kreds du mener? Altså en shunt til styring af fremløbstemperaturen? Det kommer der ihvertfald, for det har jeg savnet. Min smed havde rygende travlt, da kedlen skulle installeres, så det blev aldrig helt, som jeg havde forestillet mig. For at kunne lege så meget som muligt :great: (og fordi jeg åbenbart ikke har andet at bruge pengene på - NOT!) så har jeg droppet en decideret blandeventil og valgt at styre fremløbstemperaturen ved at regulere omdrejningstallet på cirkulationspumperne. Dvs. vandet på akku-siden skal køles så meget som muligt inden det returnerer til bunden af tanken samtidigt med at fremløbstemperaturen skal holdes konstant.

Iøvrigt var ekspansionen fra Huch alt for dyr, så det bliver to tanke á 50 liter.