Side 1 af 1
træk
: 07 okt 2010 20:41
af rappe
Kære forum
Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor jeg er gået fra en driftydelse på 10% til omkring 25% efter jeg har monteret trækstabilisator,den står på 10kpa og skorstenstrææket er sat til nul i styringen
Re: træk
: 07 okt 2010 21:33
af Frank_Rasmussen
Fordi vejret er blev koldere?
Re: træk
: 07 okt 2010 21:36
af rappe
nej vejret var stabilt før og efter montering og vores forbrug er heller ikke ændret..
Re: træk
: 07 okt 2010 21:45
af Frank_Rasmussen
Hvad har du sat skorstenstrækket til i styringen? Med trækstabilisator bør den efter manges mening stå på 0-1; medmindre huset ligger et sted med helt usædvanlige vindforhold...
Re: træk
: 07 okt 2010 21:50
af rappe
det er sat til 0,stod på fire inden..
Re: træk
: 07 okt 2010 22:04
af Frank_Rasmussen
Så er det utvivlsomt nødvendigt at afveje 6 minutter igen, og i det hele foretage en justering igen efter f.eks. vejledningen i
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf
Re: træk
: 07 okt 2010 22:12
af rappe
ja det vil jeg så prøve,men asken har en fin brun farve...
Re: træk
: 08 okt 2010 07:31
af danskfocus
Når skorstenstrækket ændres i styringen, ændrer styringen automatisk i mætningerne, derfor fik du en ændring i % ydelse.