Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kab erfaring

Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
ospdk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 1 gang

Kab erfaring

Indlægaf ospdk » 03 okt 2010 21:19

Hej er der nogle der har erfaring med udskiftning til kab styring ? Jeg har et c2/400 fra 2000 med iltstyring men synes der bruger for meget sammenlignet med hvad de andre gårde i omegnen bruge. nu er temp føler og lampda sået af så overvejer om der økonomisk kan betale sig at køber en ny kab styrring for at få forbruget ned...


Brugeravatar
Raverlution
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg

Re: Kab erfaring

Indlægaf Raverlution » 04 okt 2010 16:55

Hej. tror ikke det kan svare sig passat siger at en besparrelse mellem 5-10% kan opnås iforhold til 3trinsstyring, en kab ender jo hurtigt i 6-8000,- købte min for 3 år siden til 6500 inkl lambda, men der skal heller aldrig justeres, og der bliver brugt elektroniske relæer fremfor de mekaniske i de gl styringer, så passat siger at den ikke skulle gå til som der jo er oplevet på mange af de andre styringer, uanset skal du jo ud og købe lambda og temp sensor,
hvad bruger du brændsel og hvor meget og hvor mange kvm? hvor godt isoleret??
Mvh Kenn.

Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)

Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb

ospdk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 1 gang

Re: Kab erfaring

Indlægaf ospdk » 05 okt 2010 14:33

Jeg bruger ca 12T træpiller til 300m2 og fyre fra oktober-april og rimelig god issoleret.

Brugeravatar
Raverlution
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg

Re: Kab erfaring

Indlægaf Raverlution » 06 okt 2010 19:50

Syntes du det er så slemt?? ca 55kg i gennemsnit pr dag for 300 kvm!
Mvh Kenn.

Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)

Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb

ospdk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 1 gang

Re: Kab erfaring

Indlægaf ospdk » 06 okt 2010 19:54

Ja jeg synes der er meget nå jeg sammenligner mig med naboerne der bruger der halve, hvad indstillingerr brugte du med reduktion før kab styrringen


Brugeravatar
Raverlution
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg

Re: Kab erfaring

Indlægaf Raverlution » 06 okt 2010 19:57

6 ton for 300 kvm?? nu kørte jeg med den helt gl styring uden lambda, og der kan jeg sku ikke helt huske indstilleringerne, men fyrer også med korn så det er slet ikke de samme indstillinger
Mvh Kenn.

Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)

Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb



Tilbage til "Passat Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster