Tilslutning af VVB

: 01 okt 2010 11:23
af Steffeno
Jeg vil tilslutte min VVB med en Watts / RAW ventil, så den kører med på centralvarmen som en alm forbruger som en radiator.
Men hvad gør sådan en ventil når kedlen går ud og fremløbet falder til under den temperatur der er i VVB ?

Hvis ventilen er indstillet til at man vil have 60 gr. i VVB, men den er nede på 50 gr. og fremløbet kun er 40 gr., så vil VVB jo blive afkølet hvis der fortsat er cirkulation ?

Jeg har en termostatkontakt på min cirkulationspumpe så den slukker når fremlød er under 40 gr., den kunne jeg hæve til 60 gr., men så kan jeg ikke udnytte rest varmen i kedlen..

Hvordan gør man ?

Re: Tilslutning af VVB

: 01 okt 2010 12:31
af majland
Jeg har gang i noget lignende.

En ekstra ventil og termostat så der kun er åbent når fremløb er høj nok. Jeg har valgt en honeywell med en aktuator der kun bruger få watt (fra varmtvandfrasolen.dk)

Det kompliceres blot af at jeg ikke kan måle fremløb lokalt ved vvb'en. For om sommeren er den eneste forbruger og så køler fremløbet jo af inden der igen kaldes på varme. Istedet bil jeg bruge temperaturen i akku tanken i udhiset til at beslutte om der skal kaldes på centralvarme eller blot tændes for elpatronen.

Re: Tilslutning af VVB

: 01 okt 2010 17:48
af Ernst Drastrup
Hej Stefeno
For mange år siden lavede jeg en AVTB termostat om til noget jeg kalder en AVTC. Danfoss kender den ikke.
Jeg ved godt, det er forholdsvis ret dyrt. Man køber to AVTB.
Man skal kun bruge det ene ventilhus, ingen stilbar overdel, men føleren fra nr. 1 og 2 skal bruges.

Jeg prøver om jeg kan lave et billede af sådan en fyr.
AVTC.JPG
AVTC.JPG (7.07 KiB) Vist 1175 gange
.

Den ene føler monteres i fremløbet fra kedel, den anden føler monteres i selve v.v.beholderen, og ventilhuset monteres på returen fra v.v.beholderen.

Når fremløbet er varmer end v.v.beholderen, så åbner ventilen og vandet cirkulerer rundt om beholderen og varmer den op.
Når ilden i kedlen går ud, bliver fremløbsføleren koldere end den føler i v.v.beholderen og ventilen lukker.
Ventilhuset skal selvfølgelig vende rigtigt.
Nu er varmen "spærret inde " og kan kun komme ud gennem tappestederne.

Solen er min allerbedste ven.

Re: Tilslutning af VVB

: 01 okt 2010 19:48
af Landbo
Hej Stef.

Syntes egentelig det er ret enkelt at fixe dit lille problem. Du monterer watts/RAW ventilen som vanligt. Finder den billigste thermiske ventil, der er omvendt af watts/RAW, som du indsætter i strengen til vbb. Føleren monterer du i fremløbsstrengen, på et sted hvor vandet cirkulerer i anlæget. Har ingen andre bud på den ekstra ventil en AVTA/B men monstro ikke, der kan findes en billigere et sted. Ventilen behøver ikke at være i mere end 1/2" udførsel. :wink:

Re: Tilslutning af VVB

: 01 okt 2010 21:15
af Steffeno
Ernst>> Det er en fin en, det må være den mekaniske version af en differens thermostat ? Dog en temmelig dyr løsning, men helt sikkert rigtig god.

Landbo>> altså to ventiler der virker modsat hinanden, så den ene åbner når vvb er under det ønskede, mens den anden først åbner når den er over det ønskede ? Lyder nemt og billigt, eller billigere end en AVTC