Side 1 af 1

pex mod brændeovnsskorsten

: 10 aug 2010 16:06
af Dunker
Har lige trukket pex rør i rør til kommende radiatorer på overetagen, men havde ikke lige så meget plads som jeg havde regnet med, så da rørskålene nu er sat på (13mm skum) sidder mine pexrør m isolering så de rører skorstenen fra brændeovnen, som bliver brugt MEGET. Det er det isolerede røgrør fra en morsø (metal bestos) skorsten.

Går det?????? Eller er det en potentielt kommende vandskade, for så skal hovedet lægges seriøst i blød for at trække pexen anderledes

Re: pex mod brændeovnsskorsten

: 10 aug 2010 17:25
af pille bruger
Reglen siger at der skal være 10 cm. afstand fra skorstensrør til brændbart :oops:
http://www.skorstensfejerlauget.dk/ ( se under spørgsmål og svar)
Så måske du får en påtale af fejer næste gang.

Re: pex mod brændeovnsskorsten

: 10 aug 2010 18:01
af Dunker
øv bøv nå måske jeg kan smutte slangerne den anden vej rundt om skorstenen med lidt behændighed, hvis skunken bliver bygget en smule større

Re: pex mod brændeovnsskorsten

: 11 aug 2010 09:11
af majland
Tag en snak med skorstensfejeren ...
Hvis skummen erstattes af mineraluld så er det kun pex-rørene der er for tæt på. Og de er jo vandkølede ....

Min erfaring er at de er flinke til at give gode råd

Re: pex mod brændeovnsskorsten

: 11 aug 2010 13:27
af Dunker
har fundet løsningen, har taget skummet af ca 80 cm lagt de 4 rør sammen og lagt rockwool rundt om hele bundet så kan pexen komme 11 cm fra skorsten ved så godt at fremløb afgiver lidt varme til retur, men må leve med det,