hej jeg har købt sådan en kedel ... og er ved at lave tank til den oppe under loftet for at spare plads .. og køre alle rør i 2" fordi det har jeg til at ligge ... og ønsker at køre uden pumpe... jeg har en ide om at sætte en pumpe imellem frem og retur på kedelen som starten når kedlen er kold og stopper når den kommer op på 60 grader så skulle det selv kunne køre.. i håbet om at slippe for den ladeventil som der anbefales .. jeg er ikke meget for ventiler hvis jeg kan slippe for dem ..

se på min tegning og kom jeres tanker



Dok1.doc
(24.5 KiB) Downloadet 135 gange

Re: atmos dc25

: 07 aug 2010 22:20
af mejeristen
Du kommer ikke uden om ladeventilen, den er et MUST. kedlen skal have en retur temperatur på ikke under 60-65 grd celsius, og det kan du ikke holde uden ladeventil. Garantien på kedlen bortfalder og den tærer igennem på få år hvis du ikke har en ladeventil påmonteret!

Men med den rørdimmension er der da alle muligheder for at vandet vil selvcirkulere ved strømsvigt!

Re: atmos dc25

: 08 aug 2010 11:48
af lille_smed
var ellers over bevist om at pumpen imellem frem og retur på kedlen kumme holde kedlen 60 gradet i bunden .. fyret er købt brugt . så garantien er der ikke på den ..

Re: atmos dc25

: 09 aug 2010 00:32
af mejeristen
Nah sådan et set up havde jeg på min forrige installation og det virkede kun delvist. det er og bliver nr. 1 med en laddomat eller tilsv.