Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Fortryk på trykekspansionsbeholder

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf John Skov Jensen » 03 jul 2010 09:32

Jeg har købt en 2500L akkutank til mit anlæg og skal derfor have udvidet min trykekspansionsvolumen. Men når jeg kikker på de forskellige tanke på markedet findes der forskellige fortryk, fra 0,5 bar (som jeg også har på dem der sidder i anlægget i dag), 1,0 bar og helt op til 4 bar. Men bør det ikke være med 0,5 eller 1 bars fortryk ?? Jeg regner med at trykket max skal ligge på omkring 1,5 bar ved fuldt opvarmet tank og derfor vil en ekspansionsbeholder med 2,5 bar eller 4 bar fortryk være virkningsløse, eller ??
Hvad med størrelsen, i dag har jeg 3 stk 50 liters, og kunne bare udvide med 3 extra 50 liters beholdere. Men vil det være bedre/smartere med en stor 300L i stedet ??

/John


Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf mejeristen » 04 jul 2010 10:23

Hvis eksp. beh's fortryk er højere en sluttrykket vil du ingen glæde have af eksp.beh., virkningsgraden vil være 0! jvf SIDE 18.
med mindre at dine radiatorer sidder mere end 5 m over dit anlæg er en beh. med et fortryk på 0,5 bar rigeligt!

Om du skal have en beh på 300l eller 6 på 50l er vel et spørgsmål om plads, det burde være lige meget for anlægget om det er en eller 6 beholdere.

Jeg har på mit anlæg 2 x 200l til en anlægsvolumen på 4000l sluttryk på 1,5bar, trykket i anlægget når temp. er 30grd. er 0,6 bar
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf mejeristen » 04 jul 2010 10:32

Og når du nu slutter din(e) eksp. beh. til anlægget, så vær opmærksom på hvor på anlægget du slutter dem til, samt hvilken temperatur de kan tåle!

Ellers risikere du at gøre som jeg og slutte eksp. beh. til på fremløbssiden hvor temp kan nå 85-90 grd. og det er ikke hensigtsmæssigt når eksp.beh's bælg ikke tåler mere end 70 grd som mine gør. (der fåes beh der tåler højere temp)
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf John Skov Jensen » 04 jul 2010 17:46

Jeg tror jeg køber en 300L, den er nemmere at få plads til end 6 stk 50L der skal hænge på væggen.
Tak for tippet med at montere den på returen.
Det er bare fandens at de beholdere skal være så dyre, når man nu engang er en lille nærrig r..

/John

Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf mejeristen » 04 jul 2010 18:37

Hvor køber du den eksp. beh. henne? siden du siger den er dyr??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf mejeristen » 04 jul 2010 18:57

Prøv at spørge DEM HER de har helt sikkert en på 300l til en fornuftig pris!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf John Skov Jensen » 04 jul 2010 21:23

Det er også der jeg har købt dem jeg har nu, jeg har ikke fundet det billigere andre steder.
Men tak anyway jeg prøver at skrive til dem i morgen

/John

Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf mejeristen » 04 jul 2010 21:24

hmm de var også de billigste da jeg købte mine
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Re: Fortryk på trykekspansionsbeholder

Indlægaf John Skov Jensen » 06 jul 2010 22:04

Så har jeg fået prisen, en 300L Suprex type E med 0,5 Bar fortryk vil de have 5000kr for, men en magen til med 1,5 Bar fortryk koster kun 2000kr. Jeg snakkede med fabrikanten, beholderne er fuldstændig ens, den ene er blot pumpet lidt højere op i tryk end den anden. Så jeg har bestilt en med 1,5 Bar fortryk til 2000 kr, så lukker jeg lidt af trykket ud til den kommer ned på 0,65 Bar som er det jeg skal bruge i mit anlæg.

/John



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst