Side 1 af 1

Nedregulering af ydelse

: 15 mar 2007 00:25
af MORA
Nogle ideer til hvordan jeg får det gamle fyr til at lave mindre varme ?

Det har en simpel styring med nogle komponenter, det eneste jeg kan stille på er hvor ofte sneglen kører ved pause og drift (og måske hvor længe).

Tænkte på at hvis jeg fik monteret en "lysdæmper" på blæseren så den altid kører langsommere end nu (kører kun ved drift fyring), og så hæver tiden mellem hver snegl impuls ved drift vil den producere mindre varme ?

Problemet er at den står meget af dagen og pause fyrer fordi der ikke bruges nok varme, og på halv-varme dage som i går(onsdag) hvor temperaturen nærmer sig 12-15grader risikere vi at overkogssikringen går, med efterfølgende tilbagebrand hvis det ikke opdages, da pausefyring tvinger kedlen op i alt for høje grader.

Blev nødt til at slukke det tidligere på den konto, og er ikke startet op endnu, troede ellers huset ville blive koldere hurtigere :)

: 15 mar 2007 17:19
af søren ø
Prøv at lave den simple løsning med din blæser og put tape på halvdelen af luftindtaget, så får den ikke så meget luft og det er jo nemmere (for nogle ) at lave i forhold til lysdæmper

: 15 mar 2007 17:23
af MORA
nåja det kunne man, der er en metal skive man kan skubbe ind over indtaget :)

Men jeg skal stadig opjustere snegl pulsen ved drift ikke ?
-Det brænder vel ikke så hurtigt med mindre ilt

: 15 mar 2007 17:31
af Ulrik
Ja, mindre luft = mindre mængde træpiller
Selvfølgelig forudsat at din indstilling er optimal nu.

: 16 mar 2007 03:02
af Claus Birth
Hej Mora!
Mortorregulering er en god ting, dog er det sjældent at en lysdæmper vil virke( model LR).
Der bør være en automatik eller en indstillingsmulighed der ændre blæserhastigheden, så ydelsen kan reguleres, på en let / enkel måde.
Har du mulighed for at vise digifoto til os "kloge" i kulissen.

Hilsen

Claus Birth :idea: