Side 1 af 1

Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 08:03
af Flunk
Så afsluttedes min varmesæcon 2009-2010.
Jeg har tidligere haft fjernvarme, derfor kører jeg stadig med varmesæcon fra 1-05 til 30-04.
Året 2009-2010 har været præget af en meget lang vinter, og så har jeg fået ny baby i huset, så temp er også skruet lidt op.
Plejer at bruge ca. 5,5 tons, og i år nåede jeg op på 7,3 tons.
Årsvirkningsgraden efter hele året er udregnet til 85,2% , og virkningsgrad i den bedste måned er 91,4%
Det giver en produktionspris på 44,7 øre pr kWh hvis der kun regnes på pilleindkøb.
Jeg har købt en ekstra lambdasonde i reserve, men ikke brugt den endnu.
Det er den eneste udgift der har været i år.
Så alt i alt et godt år, på trods af den lidt store træpillemængde.

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 10:52
af bamse
Hej spændende info

Du skriver du tidligere har haft fjernvarme, hvad gav du for det dengang ? er der stor forskel til de 44, 7 øre/kWh. ?

Jes

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 11:08
af Flunk
Dengang gav jeg som danmarks dyreste 1,6 kr pr kwh

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 12:49
af Soren
Hej
Jeg har brugt 4330 kg fra 17-10-2009 til dato
det er da hvist meget godt
Søren

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 13:20
af MichaelK
Hej

Jeg har brugt 4740 kg. fra 15/9-09 til 1/5-10. Da vinteren var på sit højeste,
kørte anlæget ca. 4 døgn på 120 kg.. I den senere tid er perioden mellem
opfyldningerne blevet længere. Nu køre anlæget ca. 12 dage på 120 kg.
Men når vi nu kommer længere hen, om en 14 dages tid eller sår'n, så vil
anlæget kunne køre ca. 40-50 dage på 120 kg.

Der kan godt nok være 150 kg. i mit magasin, men mit fyr kan ikke tage
de sidste 25-30 kg. i bunden. Det skyldes 2 ting. Dels kunne bunden godt
være lidt mere skrå, og dels kunne sensoren for pillebeholdningen, godt
have være placeret en smule lavere end den er nu.

Men ellers er jeg nu ganske godt tilfreds. Jeg har vel brugt en 400-500 kg.
mere end på et normalt år. Jeg har ingen mulighed for at regne virknings-
grad og Kwh ud. Men ekstraudgiften til den kolde vinter er ca. 1000,-
Det synes jeg da er billigt sluppet. Især når man ved hvor ringe isoleret
mit hus er.

Iøvrigt skal jeg da lige, her til slut, ønske Flunk tillykke med den lille ny.



Mvh.

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 16:23
af madsen12345
Hej soren,
Dagilg forbrug under 5 kg, det er da vist det laveste forbrug af træpiller i døgnet
jeg nogensinde har set i min ca 14 år med stokerfyr,med den størrelse hus du har,
men godt klaret. :great:

Madsen.

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 17:21
af MichaelK
Hej Madsen12345

Hvis man kun køre sommerdrift (VVB), så er 5 kg. udemærket.
Selv bruger jeg 2,5-3 kg./døgn, når vi kommer derhen, hvor der
ikke skal varme i radiatorene.

VVB forbruget afhænger jo af, hvor mange personer der er i
husstanden. Jeg er kun mig selv, derfor det lave forbrug.



mvh.

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 17:41
af madsen12345
Hej Michaelk,

ja ok, hvis det er sommerkørsel er det jo en anden sag, det ville da ellers
være skønt at kunne klare sig med et forbrug af denne størrelse om vinteren. :great:

mvh Madsen.

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 19:48
af Soren
Hej Madsen1234567890
Det må du undskylde at jeg ikke dividerede de 4330 kg med 195 dage" undskyld"
men det giver 22,205128 kg i gennemsnit på disse dage fra d. 17-10-2009 til 01-05-2010
Søren

Re: Afslutning på varmesæcon 2009-2010

: 01 maj 2010 20:30
af Ollii
Soren skrev:Hej Madsen1234567890
Det må du undskylde at jeg ikke dividerede de 4330 kg med 195 dage" undskyld"
men det giver 22,205128 kg i gennemsnit på disse dage fra d. 17-10-2009 til 01-05-2010
Søren
Tror Madsen1234567890 kommenterer dine oplysninger ude til højre.. :wink: