Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Tegning over simpel installation

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf MichaelK » 08 maj 2010 17:07

Hej Fast brændsel

Min ekspansionsbeholder "hænger" også under røret. Det er ikke noget problem.
Som jeg læser tegningen, så er det lukket ekspansion.


Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???


topgun
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf topgun » 08 maj 2010 21:00

Jeps, det er lukket. I dag sidder den faktisk over røret, men jeg har ikke det sikkerheds agregat som jeg burde have.
Derfor jeg vender den, da der ud over "afløb" ved før højt tryk også er indbygget udlufter som skal vende op af. Har studeret rigtigt mange fyrrums billeder, og det ser ud til at den skal vende som jeg har tegnet den. (Så kommer teksten på den ekspensions beholder jeg har, også til at vende korrekt :) )
Michael Pedersen
Mit Fyr

Brugeravatar
themasterdk
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 725
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4450
Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf themasterdk » 31 maj 2010 15:46

kommer der ikke snart en færdige tegningen over dit anlæg..
--------- ;-) ---------------

topgun
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf topgun » 31 maj 2010 16:02

Jeg har fokuseret på at få det bygget :) Som altid er virkeligheden mere bøvlet end teorien, så der skal lige ændres et par små ting :)
Men er da blevet færdig med al rørføring nu.
Michael Pedersen
Mit Fyr

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3992
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf Zarge » 31 maj 2010 16:38

Humm jeg vil lige stille mit mest indelysende spørgsmål... hvilket program har du brugt til den tegning... for det sgu IORDEN! det ser godt ud :-)


topgun
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)

Re: Tegning over simpel installation

Indlægaf topgun » 31 maj 2010 16:43

Microsoft Visio 2007 Professionel.

Jeg har lavet alle stencils (figurer selv) og fået lavet et par rapporter der tæller rør længder sammen, fittings osv. Det gjorde det noget nemmere at bestille det jeg skulle bruge
Michael Pedersen
Mit Fyr



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Grevens og 0 gæster