Side 1 af 3

PID (TM3006)

: 10 mar 2007 18:01
af Lasse Vinther Tyron
Hej!

Min styring er for længe om at regulere, så temperaturen svinger gerne 15 gr. C over/under setpunkt.
Jeg troede jeg bare lige kunne ændre i PID'en men der blev jeg snydt.

Herunder er nuværende indstillinger:

Performance PID

PID0 (B) K 4
PID0 (B) Ts 10 s
PID0 (B) Ti 400 s
PID0 (B) Td 400 s


Fuel PID

PID1 (S) K 6
PID1 (S) Ti 400 s
PID1 (S) Td 0 s

Jeg er ikke sikker på hvad de betegnelser og værdier repræsenterer.
De ligner intet jeg har set i PID reguleringer før.

En forklaring, løsning eller begge dele modtages meget gerne!

: 10 mar 2007 19:57
af Klaus
15 grader lider voldsomt !! Har du prøvet at give din cirkulationspumpe et trin til ??

Ellers kik her : viewtopic.php?f=23&t=456

: 10 mar 2007 20:00
af Lasse Vinther Tyron
Tjo, tja, måske...

Cirkulationspumpen regulerer sig selv afhængig af tryk i systemet. Jeg kan jo prøve at køre den manuelt og se om det hjælper.

Tager et tjek af linket!

Takker!

: 10 mar 2007 20:14
af Lasse Vinther Tyron
Javel, ja!!
Nu kan jeg placere værdierne ved betegnelser jeg kender.
I hvertfald ved første øjekast. Jeg er vant til Kp, Tn, Tv, e.t.c.

Jeg takker mange gange!

: 10 mar 2007 20:18
af Lasse Vinther Tyron
Jep, jeg skriver lige igen...

Jeg kan ikke finde X og Y?
Hvor mon de gemmer sig?

: 11 mar 2007 11:47
af BVMP
Du finder dem i "den hemlige menu" <,> og start samtidig derefter pil ned til iltmenu....

: 11 mar 2007 11:54
af Lasse Vinther Tyron
Davs BVMP!

I min servicemenu er der ikke nogen iltmenu.
Har været alle, for mig, tilgængelige menuer og undermenuer igennem. Kan ikke finde X og Y....

Er det muligt de ikke kan findes i den udgave af TM3006 jeg har?

: 11 mar 2007 15:00
af Fejer
Hej Lasse.
Ja det er muligt vi er en del der ikke har de nyeste opdateringer i vores TM styring og vi har dem ikke, men ved at nogle måske kan hjælpe dig.

Hilsen Fejer.

: 11 mar 2007 15:13
af Lasse Vinther Tyron
Hej Fejer!

Min styring er købt gennem Hede Stoker d. 7/8-2006.
Så enten kom den i en "gammel" version eller så er der kommet en opdatering siden.
Nå, men jeg skal jo nok klare mig uden at pille ved X og Y.

Kan bare ikke forstå hvorfor man ikke fra starten ligger alle muligheder for optimering (pilfingre) ud til kunden. Specielt når styringen er købt alene og ikke med en bestemt kedel kunne det have sine fordele at kunne justere på alle parametre.

Nå, men du skal have mange tak for kommentaren!

: 11 mar 2007 16:12
af Lasse Vinther Tyron
Ja, ja!
Nu svinger temperaturen da ca. 5 gr. C mindre end før!

Stokeren starter og kører hurtigt op til 100%.
Den bliver der til temperaturen er ca. 5 gr. C over setpunkt hvor den så regulerer til 94%. Den bliver på 94% i omkring 30 sekunder hvor den så går på pause.
P.g.a. materialet i brændkammeret stiger temperaturen yderligere ca. 5 gr. C og ender ca. 10 gr. C over setpunkt.

Nå, på med vanten og pil ved de indstillinger.
Gode råd modtages stadig gerne!
TAK!