Side 1 af 5

Baxi Multi-Heat

: 07 feb 2010 21:03
af Ulrik
Baxi Multi-Heat
Baxi Multi-Heat1,5 - Baxi Multi-Heat2,5 - Baxi Multi-Heat4,0

Dette emne er til alle Baxi Multi-Heat ejere. Den indeholder lidt info om Baxi Multi-Heat stokeren.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Baxi.

Multi-Heat
Moderne stokerkedel med magasin
  • Til økonomisk miljøvenlig forbrænding af forskellige
    brændselsformer som træpiller og skovfis.
  • Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nytte­
    virkning 89 - ­91%.
  • Enkel betjening ved trinløs indstilling af ydelse fra 30­
    100% på digital styring med mange funktioner.
    Kedlen kræver ikke lagertank.
  • Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit
    stål (AISI 316 L). Øvrige røggasberørte stålplader er 6
    mm tykke.
  • Med automatisk tilbagebrændingssikring.
  • Røgafgang ovenud.
  • Uden indbygget varmtvandsforsyning og shuntventil.
  • Forberedt for automatisk askeudtag.
  • Usædvanlighøj nyttevirkning.
  • Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006.
  • Miljøvenlig moderne varme.
  • Leveres komplet færdigmonteret med magasin, kappe
    og styring.
[td=1,][/td][td=1,][b]Multi-Heat 1,5[/b][/td][td=1,][b]Multi-Heat 2,5[/b][/td][td=1,][b]Multi-Heat 4,0[/b][/td][td=1,][b]Højde mm[/b][/td][td=1,]1165[/td][td=1,]1475[/td][td=1,]1475[/td][td=1,][b]Højde til røgstuds, mm[/b][/td][td=1,]1110[/td][td=1,]1455[/td][td=1,]1455[/td][td=1,][b]Røgstuds, udv. diameter, mm[/b][/td][td=1,]130[/td][td=1,]150[/td][td=1,]150[/td][td=1,][b]Bredde kedel, mm[/b][/td][td=1,]504[/td][td=1,]600[/td][td=1,]600[/td][td=1,][b]Dybde, total, mm[/b][/td][td=1,]1435[/td][td=1,]1578[/td][td=1,]1693[/td][td=1,][b]Vandindhold kedel, liter[/b][/td][td=1,]50[/td][td=1,]125[/td][td=1,]150[/td][td=1,][b]Magasinets størrelse, liter[/b][/td][td=1,]200/350[/td][td=1,]360/600[/td][td=1,]360/600[/td][td=1,][b]Magasinets bredde, mm[/b][/td][td=1,]504/910[/td][td=1,]600/1000[/td][td=1,]600/1000[/td][td=1,][b]Vægt (kedel + magasin)*, tom, kg[/b][/td][td=1,]340/385[/td][td=1,]530/600[/td][td=1,]580/650[/td]
BAXI MULTIHEAT
Baxi Multiheat Produktblad
Baxi Multiheat Brugervejledning
Baxi A/S

Baxi Multi-Heat.jpg

Re: Baxi Multi-Heat

: 20 feb 2010 10:51
af Walder
Ulrik skrev: [*]Stor fyringskomfort og konstant varme. Meget høj nytte­
virkning 89­91%.
Så må jeg hellere få skiftet min ud :P

Walder

Re: Baxi Multi-Heat

: 20 feb 2010 11:09
af Helskov
Hvad er det for en styring der er vist på billedet?
Det er ikke den samme som i produktbladet...

Re: Baxi Multi-Heat

: 21 mar 2010 19:36
af 3916570429
Hej angående et Baxi Multi-heat 1,5-350 hvor mange m2 kan det fyre op, jeg har et hus på 130 + 90 ovenpå ??

Re: Baxi Multi-Heat

: 21 mar 2010 19:55
af thoken
Hej!
Det kan den sagtens klare!
Jeg mener den kan komme helt op på 25 kw, hvis man fifler lidt!
mvh thoken

Re: Baxi Multi-Heat

: 21 mar 2010 21:00
af thy
300m2 uden problemer + lidt triks ved mere

Re: Baxi Multi-Heat

: 16 nov 2010 19:08
af Drejkobbel
Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring som jeg bestemt ikke er tilfreds med. Det går ud flere gange om ugen. Selve styringen virker ret oldnordisk. Selv den mindste fejl får aktiveret en alarm og fyret slukkes. F.eks hvis det er ved at gå ud burde det gøre alt for at undgå det, dvs skrue op for luftindblæsningen, det modsatte er tilfældet, den slukker!!!. Jeg har sat kedeltemperaturen til 72 grader, men den pendler mellem 65 og 88 grader. Jeg har eksperimenteret meget med indstillingerne, og er vendt tilbage til fabriksindstillinger da det alligevel ikke hjalp.

Re: Baxi Multi-Heat

: 16 nov 2010 22:19
af thy
Drejkobbel » 16 Nov 2010, 19:08 skrev:Jeg har et Baxi 2,5 med iltstyring som jeg bestemt ikke er tilfreds med. Det går ud flere gange om ugen. Selve styringen virker ret oldnordisk. Selv den mindste fejl får aktiveret en alarm og fyret slukkes. F.eks hvis det er ved at gå ud burde det gøre alt for at undgå det, dvs skrue op for luftindblæsningen, det modsatte er tilfældet, den slukker!!!. Jeg har sat kedeltemperaturen til 72 grader, men den pendler mellem 65 og 88 grader. Jeg har eksperimenteret meget med indstillingerne, og er vendt tilbage til fabriksindstillinger da det alligevel ikke hjalp.
spændene....

hvor mange m2?
hvilke alarmer ?

jeg sender lige mit tlf nr....vil gerne høre nærmere :great:

Re: Baxi Multi-Heat

: 20 nov 2010 20:02
af Drejkobbel
Jeg fik er god snak med "Thy" og sammen fik vi indstillet mit fyr så det ikke går i pause så tit. Det kørte da også indtil i nat hvor det igen gik istå. Alarm A-1 Jeg har nu sat en 55 ohm modstand i serie med røggasmåleren (Det øgede temperaturen med 15 grader) så må vi se om det hjælper. Mit mål er at det skal køre nogle måneder indtil jeg får bygget et nyt fyrrum samt ny skorsten, her vil jeg så få installeret et fuldautomatisk pillefyr, så det bliver muligt at kunne tage på vinterferie, det kan man altså ikke når man har et Baxi fyr!!!

Re: Baxi Multi-Heat

: 20 nov 2010 20:05
af Klaus
Jeg vil heller ikke tage et Baxi fyr med på ferie Drogar-Laugh(LBG).gif