Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

atmos

Alt om fastbrændsel, brændekedler osv
Atmos, Vigas, Solo Innova, Bonus og alt andet om brændekedler
preben p
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11

atmos

Indlægaf preben p » 15 jan 2010 14:25

hej hvorfor koger min atmos kedel 32 kw ,ladomat er med en 78 graders pertron ,fyrer med træ. 2200 l ak.tank hilsen preben


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Re: atmos

Indlægaf John Skov Jensen » 15 jan 2010 15:09

For det første skal kedlen ikke koge. Hvis drifttermostat og trækregulator er justeret i henhold til manualen vil røgsugeren forst slukke og så vil trækregulatoren lukke næsten helt for luften og derved tvinges temperaturen ned.

For det andet skal du sikre tilstrækkelig køling af kedlen. Hvad pumpetrin står laddomat pumpen på?? Sæt den bare op på 3.

For det tredje, jeg har selv prøvet at køre med en 78 graders termostat, det gik heller ikke for drifttemperaturen kom alt for nær min kølesløjfes åbningstemperatur. Jeg skiftede til en 72 graders termostat og det funker uden problemer.

/John

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10689
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Re: atmos

Indlægaf Ulrik » 15 jan 2010 16:07

Flyttet til fastbrændsel forum.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 150
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Geografisk sted: Sønderjylland
Givet likes: 17 gange

Re: atmos

Indlægaf Exsmeden » 15 jan 2010 18:26

Mojn.
Jeg skiftede til en 55° termostat, så kørte det bare derudaf.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.

preben p
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11

Re: atmos

Indlægaf preben p » 15 jan 2010 19:21

har lige skiftet til en 72 graders pertron nu kører det .tak for alle svar vh.preben


kims
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster

Re: atmos

Indlægaf kims » 16 jan 2010 19:56

Hej alle

Jeg har på min 32, en termovar 82 graders termostat, og det har jeg ingen problemer med, at min kedel koger, og min luftspjæld står ca 7 cm åben når jeg lader med 84 grader.
Er dette en for lille åbning?
Med venlig hilsen
kim

Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.

kims
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 61
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster

Re: atmos

Indlægaf kims » 16 jan 2010 20:12

Ups min termovar er altså ikke 82 som skrevet oppe over, men en 80 graders.
Med venlig hilsen
kim

Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.



Tilbage til "Fastbrændsel"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster