Side 1 af 3

Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 19:04
af Uthsen
Er der en der kan fortælle mig lige præcis hvor man kan stille på luften til forbrændingen, uden at stille på andet...?

Ved pillefremførsel, får man så flere piller frem ved, at øge værdien/tallet eller ved at sænke det..???

Synes fyret burde bruge færre piller end det gør... Bruger vel omkring 2-2½ sæk i døgnet nu til 255 m2...

Men det var vel meget nemmere hvis jeg købte et interface, så i kunne kigge med hvordan det kører.

Det er muligt, at det bliver indkøbt inden længe... :)

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 20:36
af thoken
Uthsen skrev:Er der en der kan fortælle mig lige præcis hvor man kan stille på luften til forbrændingen, uden at stille på andet...?

Ved pillefremførsel, får man så flere piller frem ved, at øge værdien/tallet eller ved at sænke det..???

Synes fyret burde bruge færre piller end det gør... Bruger vel omkring 2-2½ sæk i døgnet nu til 255 m2...

Men det var vel meget nemmere hvis jeg købte et interface, så i kunne kigge med hvordan det kører.

Det er muligt, at det bliver indkøbt inden længe... :)
Hej Uthsen!
Du justerer bare blæseren ned!(nu har jeg selv en scotte, og kører via interface, så jeg ved ikke helt hvad menu du skal ind i på en woody, beklager)

Jo højere tal i mætning, des flere piller!

Interface er et rigtigt godt værktøj, til at optimere med! Jeg vil ikke undvære det :roll:

held og lykke med justeringerne :great:

mvh thoken

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 21:03
af Ole S.
Hej
Ude at ville hænges op på det. Men jeg mener det hedder korrektion.

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 22:23
af Uthsen
Okay, mange tak begge to ... :great: Jeg forsøger... icon_cheesygrin.gif

Men flere svar modtages gerne... :great:

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 22:32
af Frank_Rasmussen
Hvilken version har du?

Der er vist meget forskel på versionerne m.h.t. hvad man kan/ikke kan justerer, når autoberegner er slået fra/til. Mere end jeg vist nogensinde kan holde styr på ...

Hvis det er en version 6, så har Ole ret (se evt. side 9 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf).

Mætning betyder procent af tiden, som den eksterne snegl kører.

Hvis mætningen f.eks. konstant er 10%, så vil den eksterne snegl på 1 time have kørt i 60 minutter x 10% = 6 minutter.

Før du køber interface, så prøv et gratis i 30 dage på http://www.mitpillefyr.dk/

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 22:40
af Uthsen
Min version skulle vist være 4.99......

Nej det gør det ikke just nemmere når versionerne ikke er rimeligt ens.... :(

Interface hos mig skal kunne køre på trådløst. Kan det fra mitpillefyr.dk det...???

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 09 jan 2010 23:18
af Frank_Rasmussen
Ja, så har vi balladen :D

Som jeg læser http://www.pelletsburner.dk/Manualer/2008%20woody.pdf specielt side 8 og 9, så justerer man i version Woody 4.99 ikke på blæseren; men kun på mætningen.

(Man kan stille på fabriks-setup'en af blæseren; men det er ikke meningen, som jeg forstår det...Jeg ville holde mig fra det...)

Det er alle interfaces ligegyldigt om forbindelsen er trådløs eller ej. Interfacene kan i princippet ikke se forskel.

Jeg ved ikke hvor langt man kan tillade et serielt kabel bliver. Jeg har selv et på 25 m, og ingen problemer...og noget af kablet er endda almindelig elledning med jord.

En telefonledning kan jo også blive meget lang.

Du har vel godt set prisen for en trådløs forbindelse? Man kan købe virkelig meget serielt kabel for de penge...

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 10 jan 2010 00:42
af Ole S.
Hej
Nåe ok 4.99.
Her er hvad der står:
Fabriks setup :
Her bør man være en øvet bruger, før der leges med disse parameter.
SET knappen holdes inde ved indkobling af strøm indtil der fremkommer et A.
A......... Blæs Lavlast Standard 5.
Justering af blæs ved 10 % ydelse
B......... Blæs Højlast Standard 15.
Justering af blæs ved 100 % ydelse
C......... Effekt Standard 16.
Angivelse af brænderens effekt til interface
D......... Blæs Ilt lav Standard 20.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i lav last
E…..... Blæs Ilt mellem Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i mellem last
F......... Blæs Ilt høj Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i høj last
G......... Blæs Mellem Standard 10.
Justering af blæs ved 50 % ydelse

Det er vel bare at prøve sig lidt frem, skriver man sine indstillinger op, så kan man jo altid vende tilbage til dem.

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 10 jan 2010 08:33
af Frank_Rasmussen
Hej Ole,

Der er forskel på en Scotte 4.99 og en Woody 4.99 (se evt link til manual ovenfor), så menuerne ser anderledes ud her.

Hvis man bevæger sig ud i fabriksmenuen, så tror jeg, som skrevet, at man selv har bedt om problemer.

M.v.h. Frank

Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..

: 10 jan 2010 12:00
af Ole S.
Hej
Sorry jeg havde ikke fanget at det var en Woody han havde, min fejl.
Jeg ser dog ingen problemer i at ændre på korrektioner, man kan da altid stille tilbage igen.