Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:11
af kekoe
Hej..
Er der nogen som ved om mit fyr Goliath stoker 18 kw er for lille til mit hus på 240 km2?
Jeg bruger den også til at varme 110L VVB. Her i vinterperioden bruger jeg ca. 50kg træpiller om dagen + brændeovn af og til.
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:16
af Flunk
Den burde være rigeligt stor selv hvis du har isoleret meget dårligt.
Hvad får dig til at tro at den er for lille?
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:24
af kekoe
Jeg syntes bare den bruger mange piller ud fra hvad andre skriver her inde. Jeg bor på et nedlagt landejendom og er forholdvis godt isoleret.
Jeg har boet her i tre måneder, så jeg kender ikke så meget til et stoker fyr endnu
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:27
af kekoe
Forresten.. Tak for dit hurtige svar
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:29
af Flunk
Hvis den leverer varme nok, er den stor nok!
Stort forbrug af piller handler ofte om dårligt indstillet anlæg?
Hvilken røgtemp kører du med?
Jo højere røgtemp, jo større tab, og hermed større forbrug
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:34
af kekoe
Jeg har ingen røgtermostat på endnu, men jeg skal jeg have fat i en
Ved du om det er vigtigt med en trækregulator?
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:45
af Flunk
Man siger at en trækregulator kan spare omkring 10 % af pillerne, atl efter hvor høj skorstenen er o.s.v
Røggastemperaturen er nok vigtigere.
Er der modulerende styring på en Goliath?
Hvis der er, skal du helst ligge med en røgtemp på max 130-150 grader ved fuldlast og nyrenset kedel.
Husk at kedlen akal renses oftere om vinteren.
Selv gør jeg det med 2-3 ugers mellemrum.
Husk at rense alle hedeflader.
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:53
af kekoe
Okay tak, 10% er da også værd at tage med.
Jeg renser også mit fyr hver tredje uge her om vinteren.
Hvad vil det sige at det er modulerende styring?
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 13:58
af Flunk
Enten kører den on/off, eller den regulerer op og ned i drifts% afhængigt af forbrug
Det sidste er modulerende drift.
Jeg ligger selv ved 40-60 % drift med nuværende vejr.
Min røgtemp er for tiden 110-125 grader efter 2 uger uden rensning.
Trænger snart.
Efter rensning ligger røgtemp ved 40-60 % last på 95-110 grader
Re: Er mit Goliath stoker for lille?
: 08 jan 2010 14:06
af kekoe
okay. Det må jeg lige huske.
Jeg tror den kører on/off. Den kører med 10 sek indkøring af piller og 38 sek i mellem.
Den stopper når den er 62 grader.