Side 1 af 1

shunt sløjfe

: 03 jan 2010 01:47
af diesel
HJÆLP min shunt sløjfe virker ikke føler sider i bund af retur og fremløb og retur er forbundet med en sløjfe med påmont en termostat som ved fuld åbning ikke sender varmt vand over i retur medmindre jeg næsten lukker fremløb forstår ikke hvad der kan være galt nogen der har nogen ide`er er de MEGET velkomne.

Mvh Diesel

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 07:45
af Tass
Prøv lige at lave en tegning så er det meget lettere at hjælpe dig :)

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 09:53
af jesperrl
Prøv at kikke på følgende

viewtopic.php?f=51&t=6682

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 15:32
af diesel
svært med at lave en tegning det er jo et gammel hus og ikke koblet på som man burde
pumpe og ekspantion beholder sider inde i hus, pumpe sider på fremløb og det skal nævnes at det har været selv cirkulerende engang.
har også en sløjfe inde i huset og åbner jeg helt op for den vil termostat godt lede lidt vand i retur ude i fyrrum, men stadig ikke nok og der bliver mangel på omløb i huset.
skal jeg have flyttet pumpen tror i eller skal jeg bare sætte en mere på retur ude ved kedel???
og hvor meget betyder hastighed på pumpe???
Mvh Diesel

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 16:27
af jesperrl
Tror ikke du får det til at virke hvis du har shunt kreds før pumpen.

Se vedhæftede tegning af mit anlæg
Diagram_VVB_JRL.doc
(34.5 KiB) Downloadet 269 gange

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 23:09
af diesel
super fint diagram
men din pumpe sidder den på fremløb????? trekant med cirkel om er pumpe ikke ???

Mvh Diesel

Re: shunt sløjfe

: 03 jan 2010 23:33
af jesperrl
Jep det gør den, men det er egentlig lige meget om den sidder på frem eller retur bare den sider tættere på kedel end shunt kredsen

Re: shunt sløjfe

: 04 jan 2010 08:45
af Tass
Jesper har helt ret du får det ikke til at virke med mindre du monterer din pumpe inde for shunt sløjfen.

Re: shunt sløjfe

: 04 jan 2010 16:45
af diesel
kan den pumpe jeg har inde i hus blive sidende og så bare stå stille eller skal den af eller bare køre med også??????????

Re: shunt sløjfe

: 04 jan 2010 18:04
af Tass
Hejsa

Det er lidt svært at vide uden diagram
Det letteste ville være hvis du lavede en simpel tegning af dit system.
Det behøver ikke er være nogen arkitekttegning bare nogle streger som viser vandflow pumpe(r) vvb samt varme stren er forbundet.

Ellers prøv at læse lidt på disse tråde, det kan være de hjælper.

viewtopic.php?f=51&t=4021&hilit=shunt
viewtopic.php?f=51&t=5058&hilit=+shunt