Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 12:53
af Zarge
Hejsa, jeg har endelig fået mig taget sammen til at få lavet en kedelshunt på min orlan 25kw gasogenkedel...
Under normal drift ligger returen mellem 45-55 grader, med pumpen på fuld knald, og jeg tænkte så at jeg måske kunne skrue lidt ned for flowet, og passe lidt på min kedel ved at lave shunten...
Jeg kørte som sævanligt til vvs-eksperten, som jeg altid snakker godt med, og efter lidt snakken frem og tilbage foreslog han at jeg istedet for en termiskshunt monterede en watts ventil parallel med fyret, Den var læidt billigere og det har jeg også set en del steder på nettet, så jeg tænkte at det sikkert var udemærket...
Teoretisk sidder den bare på et stykke rør med et T på frem og et på returen bag ved fyret. I paksis er det dog lavet med nogle bøjninger og kedelslanger pga pladsen (ligeledes kedelslanger fra installationen til/fra fyret), jeg ved ikke om det kan være det der giver problemer...
Det der sker er, underopstarten af kedlen kan jeg ikke rigtigt se nogen forskel om ventilen er lukket eller åben, der går 5-10 min efter fyret er varmt og pumpen starter inden returen begynder at stige langsomt fra de ca25 grader.
Men hvis jeg så lukker ventilen og venter på at anlæget er varmt så ligger returen ind i fyret på ca 55 grader, hvis jeg så åbner for ventilen så FALDER returen til 45-47 grader... Hvordan hulen kan det lade sig gøre... samtidig begynder fyret langsomt at stige, somom vandel nu løber igennem ventilen istedet for gennem fyret... Har prøvet at ændre på hastigheden på pumpen, men så falder returen jo bare endnu mere fordi vandet når at blive afkølet mere i radiatorerne... PIV
Jeg har ikke taget nogle billeder endnu, men hvis det kan hjælpe vil jeg prøve om jeg kan hitte ud af at få dem lagt ind senere...
Nogen forslag?

På forhånd tak Tonni Madsen

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 14:04
af jesperrl
Har du husket at shunten skal sidde efter pumpen?

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 14:32
af Zarge
tja... hvordan mener du efter... altså fra "huset" kører returen gennem pumpen og ind til T stykket med fyret/shunten, og så fremløb fra fyret til T stykket med den anden ende af shunten, og videre ind til huset, altså, fyret og shunten sidder "sammen" og så sidder pumpen mellem fyr/shunt og huset så den har jeg fået det forklaret, men ved ikke om det er rigtigt... selvom det var vel mest logisk hvis pumpen sad mellem fyr og shunt... egentlig, eller?

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 14:40
af Uthsen
Pumpen skal sidde mellem fyr og shunt, så din sidder altså forkert iflg. det du har oplyst og som jeg kan forstå det....
Du må ud med rørtangen igen... icon_cheesygrin.gif God arbejdeslyst....

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 14:46
af Zarge
humm det forklarer da problemet... det gør desværre bare flytningen meget bøvlet da pumpen er monteret direkte på de gamle 3" ,eller hvad de nu er, søm går til huset... PIV, nå jeg må jo ha kikket lidt til det igen så...
Men mange tak for hjælpen, som jeg antyede i mit sidste indlæg, så giver det jo egentlig go mening når man tænker lidt over det...
:wink:

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 15:16
af jesperrl
Ja den sidder på den forkerte side. se vedhæftede skitse
SHUNT_diagram3[1].pdf
(38.72 KiB) Downloadet 325 gange

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 16:27
af Zarge
Perfekt, tak for det, det er lige sådan et diagram jeg har jagtet, har set den engang men kunne ikke finde den igen...
Lige et andet spørgsmål... nu jeg aligevel skal til at splitte hele anlæget ad, hvor stor betydning har det så om føleren til watts ventilen ligger i en dyklomme, eller om den er stripset til røret, med godt med isolering over...
Der hvor føleren er monteret nu var der nemlig ikke plads til dykrøret men det kan der godt blive hvor den skal monteres nu... jeg har bare ikke nogen på lager og regner med at gå i krig med rørtangen imorgen... så, er det noget jeg skal udsætte projectet til butikkerne har åbne for, eller er det bare lidt lidt mere precist... jeg mener om det svinger et par grader gør vel ikke det helt store til dette formål... eller?

Mvh Tonni Madsen

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 16:55
af Ole S.
Hej
Når nu du har skilt det ad, var det nok en god idé ligeledes at montere en klap-kontraventil i shunten, så er du 100% sikker på at alt løber den rette vej.

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 17:04
af jesperrl
Ole S. skrev:Hej
Når nu du har skilt det ad, var det nok en god idé ligeledes at montere en klap-kontraventil i shunten, så er du 100% sikker på at alt løber den rette vej.
Hvordan kan noget løbe den forkerte vej??

Synes du skal bruge dyklomme når du nu alligevel skal igang. Evt. kan du sætte et T i og proppe den indtil du får fat i en dyklomme.

Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!

: 02 jan 2010 17:10
af Zarge
tja har tænkt på T'en og en prop... men problemet er at mit fyr står i kælderen, så jeg skal ha tømt anlæget for at kunne montere den senere... Men på den anden side... så kan jo altid flytte den hvis jeg skal ha anlæget tømt en anden gang...