Indlægaf lhj2408 » 27 dec 2009 16:51

Hej Thy

Jeg har et problem med min baxi 2,5
Den lugter når den står stille i pausefyringerne

Ser ud som om den forbrænder dårligt da asken er meget mørk
Der sidder en del klisteret slagger indvendig fra i sommers, hvor det ikke kørte specielt godt grundet lavt varmeforbrug

Mine indstillinger er

H0,5
L0,2
P05
-20

Hvilken driftsform vil være bedst for mig?
Skal jeg ændre på indstillingerne?

På forhånd takog glædelig jul

mvh
Lars


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7799
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Baxi lugter, hjælp søges

Indlægaf thy » 27 dec 2009 18:30

hej der er nogle ting der bør ændres...
har dog først tid i morgen

ps 2 trins drift helt klart og med de få m2 burde du over veje iltstyring
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk