hvad sker der med røggastemperaturen hvis vandindholdet i træet er for høj, !!stiger røggastemperaturen så !!!
og hvis mit Atmos 32 KW skal køre med 80-85 grader i kedeltemperatur, men kun kan komme op på 70 grader pga. at mit træ kun har haft en tørretid på 8 måneder (og derved for højt vandindhold),sker der så også noget med røggastemperaturen !!! :roll:

Re: røggastemperatur

: 20 dec 2009 00:01
af tvivleren
jeg ved ikke hvad der sker med røgtemp,jeg ved bare det er dyrt at fyre med våd træ
der skal bruges 5kg tørt træ til at fyre 1l vand af.
hvem siger at en tørre tid på 8mdr ikke giver tørt træ

Re: røggastemperatur

: 20 dec 2009 08:13
af Flunk
Normalt siger man at blødt træ som gran og fyr tørrer på ca. 1 år, og at hårde træsorter skal tørre i 2 år for at man er sikker på at det er klart til at blive brugt.

Re: røggastemperatur

: 20 dec 2009 08:34
af John Skov Jensen
I udgangspunktet sker der ikke noget med røgtemperaturen da trækregulatoren bag på din kedel blot åbner for mere luft når vandet ikke opnår normal temperatur. Hvis træet er meget fugtigt vil det ikke være muligt at få underforbrændingen til at køre som den skal med lavere kedel og røg temperatur til følge. Man kan også høre at forbrændingen lyder anderledes. Men så vil den også begynde at ryge. Hvis dit træ er mere fugtigt end normalt kan du prøve at justere på forholdet mellem primær og sekundær luft. Det sker ved at flytte på den stang der sidder mellem trækregulatoren og spjældet bagpå kedlen. Prøv at måle hvor den står i dag. Det gøres ved at måle hvor mange mm den kan skubbes ind. Typisk er normal justerings mål ca 10 mm fra "Helt i bund" og ud til hvor den er i dag. Prøv at måle den afstand nøjagtigt. Derefter kan du prøve at trække den ud (under drift) i step af 2 mm og se hvad det gør ved kedel og røgtemperatur. Vent mindst 20 min mellem hver justering. Ved at trække den ud, åbnes der for mere primærluft. Det giver mere gang i afbrændingen af fugtigt træ. Grænsen for hvor langs den bør trækkes ud, er når du kan høre at der begynder at blive røggas eksplotioner i dit fyr kammer. Så skal den lidt retur. Når disse eksplotiner begynder at kommer er det fordi der bliver antændt for meget træ i fyrkammeret og de brændbare gasser ikke når at blive suget ned i gennem spalten til sekundær kammeret.

Dog er der det faktum at fugtigt træ sviner mere og der derfor afsættes mere sod i kedlen, det vil naturligvis øge røgtemperaturen da kølingen af røgen bliver ringere pga soden

/John

Re: røggastemperatur

: 20 dec 2009 14:03
af pelle
Hej
Tørt træ = høj røgtemp. Fugtig træ= lavrøgtemp. En del af energien i træet bruges til at fordampe vandet i træ. Derfor er røgtem. og udnyttelsens graden af træet lavere ved fugtigt træ. Træ skal helst ligge under 18 procent ( gerne meget lavere) når det brændes af. Køb evt en fugtigheds måler.

Prøv at se linket. Manden fandt ud af hvor meget det med tørt træ havde at sige og byggede sin atmos om.

http://www.fyens.dk/article/600653:Boli ... toert-trae

mvh
Pelle