Side 1 af 1

Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 13:24
af Tila14
Først vil jeg undskylde for, hvis mit indlæg ligger helt forkert.
vi har et Baxi multi heat stoker fyr.
vores problem i vores hus er, at lørdag morgen løb pillekammeret tør for piller og derved gik fyret jo ud..

der blev påfyldt på ny og tændt op.. det brænder fint men det sender ikke varmen ind i huset.

sidste år havde vi samme problem, der mente manden i huset at nogen havde stillet på div håndtag på rørene.. og der blev skiftevis drejet den ene og anden vej. på div rør. varmen endte med at komme ind.

men denne gang er der bestemt ingen som har pillet ved nogen håndtag, så det er meget mystisk hvorfor varmen ikke kommer ind, idet der jo kun er fyldt nye piller på og tændt op på ny.
er der nogen af jer som har en ide til hvad det kan være..

vi modtager gode idder med taknemmelighed. idet det efterhånden er temmelig koldt i huset.. og vi bor i en landområde hvor der ikke lige er nogen at ringe efter i weekenden..
på forhånd tak for hjælpen.

Re: Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 13:43
af thy
der kan komme luft lomme ved ud brændt...
er der en shunt der hænger...

prøv at hæv set punkt til 80... og se om det kommer

Re: Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 13:55
af coupegt
Tager jo lidt tid før varmen kommer igen.

Prøv at lyt på radiatorene. Man burde kunne høre en susen/hvislen hvis vandet pumpes rundt.

Bliver kedlen varm?

Re: Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 17:44
af Helskov
kører pumpen?

Re: Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 23:16
af Tila14
Hej til alle.
og tak for jeres indput og hjælp.

Det viste sig at der manglede lidt vand i anlægget, og da det kom på, så røg varmen ind lige med det samme, da det havde kørt lidt tid, steg trykket dog for meget, og vi hældte lidt vand fra igen.
Tak for jeres hjælp.

Re: Sender ikke varme ind i hus

: 13 dec 2009 23:50
af thy
Tila14 skrev:Hej til alle.
og tak for jeres indput og hjælp.

Det viste sig at der manglede lidt vand i anlægget, og da det kom på, så røg varmen ind lige med det samme, da det havde kørt lidt tid, steg trykket dog for meget, og vi hældte lidt vand fra igen.
Tak for jeres hjælp.
ja det er typisk tegn på defekt trykekspantionsbeholder