Side 1 af 2

styring

: 23 feb 2007 18:44
af tage
Hej som før skrevet har jeg lige fået en ny styring på min stoker en tm 3006 fra hedestoker.
tror jeg er ved at få styr på indstillingerne.men selv i den her kulde kører den kun mellem 7%-22% drift uden at gå på pausefyring.
men ved den drift ligger iltprocenten jo noget højere (omkring 12%)end de 7-8% som ved 100% drift.så det jeg egentlig gerne vil vide. er om det er bedre at sætte pausen i indfyringen lidt ned så ilt% falder lidt ved min ca drift på 20%.
jeg fyrer med træpiller og de bliver fint brændt af uden at ryge ind i kedlen
også selv om jeg sænker pausen fra 35sek til 30

: 23 feb 2007 19:50
af Klaus
Hvis din puls er høj nok skal styringen selv sørge for O2en kommer ned.. De fleste fyr der kører med iltstyring har en pulspause på 20 sek så mon ikke det dur på din også..
Og som skrevet for vil det være en god ide at du gør din blowergraf mindre så har fyret et større justerings område..

: 23 feb 2007 20:13
af tage
Hej klaus tror ikke der er blowergraf i min styring.kan ihvertfald ikke finde det. heller ikke y og x indstillingerne som i skriver om

: 23 feb 2007 20:21
af Klaus
Det må være en meget gammel model så !?
Det kan være du kan få en opdatering der hvor du har købt den !?

: 23 feb 2007 20:23
af tage
har lige talt med hede stoker igårhan sagde det var den sidste nye software der var i den

: 23 feb 2007 21:34
af johnny Møller
@Tage
for at finde de meny'er han snakker om skal du trykke pil til venstre + pil højre + start

: 24 feb 2007 00:12
af tage
Hej Johnny
jeg har prøvet det du skriver.uden at finde det
her lige et link til servicemanualen side 8.så kan i se hvordan min menu ser ud.
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... v.7.00.pdf

: 24 feb 2007 06:36
af Klaus
Jeg ved styringen som sidder på en Benekov er magen til og er blevet opdateret et par gange siden den model du har ! Men om det kun er producenterne der kan få dem opdateret efter behov og ønske ved jeg ikke !?
Nå men jeg vil prøve og sætte din puls pause til 20 sek og er det ikke nok prøv at sætte din puls op, du kan jo se om den altid bruger det dobbelte af det indstillede ? Og syntes du den reagerer lidt for langsom kan du prøve at hæve værdien på Preformance pid (k) og Fuel Pid (k)

: 24 feb 2007 09:19
af tage
Hej Klaus
den får nok til føden for den bruger aldrig det dobbelte i puls.
står på 0.7 og går aldrig længere en til ca 1.0
men den kører også fint omkring den ønskede ilt% som den mener er 11-12% ved 20% drift. det jeg tænke på om det er bedre at sætte den ønskede længere ned end de 7% ved 100% drift da min jo aldrig kører der aligevel så kan det vel være den går længere ned end 12% ved 20%drift ved ikke hvormeget det har at sige om det er 8% eller 11% rent kroner øre

: 24 feb 2007 16:19
af Klaus
Nu kan jeg ikke helt huske hvordan det er med den gamle og stigende O2 .. Måske er der en anden der kan hjælpe ? Men i teorien er 20 % jo 100% for dig så mon ikke den skal længere ned..
Men prøv at justere til du får den bedste aske..
Det med blowergrafen man kan justere gør så dine 20% laves om til 100% og så har den jo et meget større område at justere det hele ind på, hvis du forstår ?
Jeg kan forestille mig du vil få nogle problemer til foråret da du så kun vil få brug for 1-2 % ydelse !