Side 1 af 1

Indstilling af gejs storker med alcon6

: 01 dec 2009 21:06
af nhs
Hej alle

Ja jeg er lidt tit inde og spørger men jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig.

Jeg har kørt med mit anlæg i 2 år men jeg synes ikke det har kørt optimalt.

Så det jeg gerne vil vide et nogle indstilling fra andre der køre med gejs.

Er der også nogen der ved om det er bedst at opnå pausefyring hurtig eller skal man prøve at trække den så lang tid man kan. Jeg synes jo bare at hvis man når en hurtig pausefyring så skal man og have en rigtig høj varmegrad + der meget der ikke bliver forbrændt ordenlidt.

håber der er nogen derhar lidt god råd.

Re: Indstilling af gejs storker med alcon6

: 01 dec 2009 21:13
af Ole S.
Hej
Nu har jeg ikke en Gejs, men kan da godt svare lidt overordnet alligevel.
Du skal kunne UNDGÅ pausefyring fuldstændig på denne årstid. Pausefyring er lig med dårlig økonomi, og sod i kedlen, da det er en ufuldstændig forbrænding der sker under pausefyring.
Den store udfordring består i at få fyret droslet så langt ned, at den faktisk kun afgiver den mængde varme du har brug for, og dermed undgår pause. Du skal ha fyret droslet ned i ydelse altså den indfyrede mængde piller og luft.