Side 1 af 2

problemer med at styringen ikke kan finde sig selv

: 23 feb 2007 11:28
af RLStyling
Hej

jeg har et problem, med at min styring ikke kan finde sig selv.
indtil i onsdags kørte den stille og roligt uden nogle problemer. men efter der er kommet alt den sne, kan den ikke længere gå i driftydelse, den flyver op og ned i ydelse, og selv kedeltemp, svinger meget, nogle gange er den oppe på 78 selv om styringen står til 58°c.
jeg har prøvet både at køre den ned og op i pille mængde med jeg kan ikke få den til at falde til ro.
hvad er det der skal gøres???

: 23 feb 2007 15:06
af Fyrteknik
Hej

Prøv at tage strømmen fra den, det kan godt hjælpe.

Hvis det ikke hjælper, så er der en fejl i softwaren

: 26 feb 2007 19:39
af RLStyling
hej igen

nu mener jeg at have fundet problemet, for efter jeg har sat min cirkulationspumpe til at køre fuld skrue så frem/retur vandet ikke har mere end 10°c i forskel, så har den ikke flakket sådan op og ned.
så har det virkelig noget at sige, hvor stor grade forskel der er på vandet. for den sender jo godtnok vandet ud med de omkring 58°c??

: 26 feb 2007 20:24
af Klaus
Har også oplevet det, det er fordi alle dine radiatorer åbner i koldt vejr, og så sender du varmebølger rundt i huset, så kan fyret ikke finde ud af det.. Jeg har altid min cirkulationspumpe til at stå på max og en håndklædetørrer åben i den anden ende af huset, det giver en dejlig jævn drift..

: 26 feb 2007 20:57
af RLStyling
hej

det plejer der også at være. men lige da vi fik alt det sne, kom der en masse sne på loftet, så jeg hævede lige temp. på alle gulvende, så det kan godt være det er det der har slået den ud af kurs.

: 26 feb 2007 21:17
af Klaus
Sne isolerer da, så hvorfor skrue op for varmen :D

: 26 feb 2007 21:24
af multimek
hej
det er da rart at høre at du har fundet fejlen :) og at det ikke var styringen der var i udu, hvad har den lagt så lagt sig på af drift nu i forhold til før ?
Jeg havde selv lidt af samme problem for nyligt, prøvede alle mulige krum spring men intet hjalp :( indtil jeg fant ud af at der var en røgvænder der ikke lå riktigt
kan bare ikke lige forstå at den skabte sig på den måde over det :scratch:

: 27 feb 2007 19:34
af RLStyling
jo sne isolerer rigtig godt, indtil det begynder at tø. så nu har vi fået vandseng :)
jeg mener jeg har sat branslen en lille smugle op, men det er ikke meget. og så har jeg lavet en kædebro, for at se om det ville hjælpe lidt på røgtemp. og syntes da også den er faldet med 40°c så det er vel ok, så nu ligger den omkring 160-180°c ved 25-30% ydelse.

: 27 feb 2007 21:54
af Thor
Den med at sne isolerer godt, holder kun vand sålænge vi holder os under plusgraderne - Der skal ca. lige så megen energi til at tø sne op, som til at få vand på 0 grader til at koge.
Har pt. ikke haft problemer med min styring, selvom min retur har været meget lav i perioder, når varmtvandsbeholderen, store radiatorer og gulvvarmestrenge samtidig har skreget på varme samtidig - burde nok skrue lidt op for cirkulationspumpen.

: 27 feb 2007 22:26
af multimek
hej
jeg blev også nød til at skrue lidt op for min cirkulationspumpe da det startede med at blæse og blive køligere, ellers kunde jeg ikke få den til at køre stabilt, men den kan nu godt tage en af stikker en gang i mellem allige vel :)