Hej, jeg har en baxi 1,5 og er lige blevet opmærksom på at returtemperaturen skal være 60 grader eller mere, jeg syntes ikke rigtig jeg kan få den der op. Kedlens fremløb temperatur er mellem76 og 80 grader under normal drift.
Jeg fyre 250m2 hus op med gulvarme og et par enkelte radiatore. samt brugsvand.

Med venlig hilsen
Niels

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 14 nov 2009 17:47
af Bong
Glemte lige at nævne hvad returtemp. er, ligger mellem 42 og 50 grader

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 14 nov 2009 18:02
af Loekke
Hej.

Har du en termisk shunt mellem frem og retur rør, ku tyde på den ikke virker.
Kan se sådan ud eller anderledes, kommer an på fabrikat.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 14 nov 2009 18:22
af Bong
Jeg tror ikke jeg har sådan en, rør systemet i vores bolig er ret indviklet, men jeg har ved min gulvarme installation en ventil magentil dem der sidder på radiatore, der går en sensor op i et returrør fra gulvvarmen, kan det have noget med den at gøre? står pt. på 3,5 går op til 6

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 14 nov 2009 20:16
af Loekke
Nej det tror jeg ikke det er.
Vil mene den skal sidde umidelbart efter cirkulationspumpen, det gør den ved mit fyr.

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 14 nov 2009 22:03
af Bong
JEg har 2 pumper på mit system og den sidder lige efter den ene, den er mærket med temperatur 25-65 grader, har prøvet at skrue den op så der jeg om det måske ændre noget.

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 15 nov 2009 10:14
af Loekke
kan du evt. tage nogle billeder af dit system, det er lettere at hjælpe hvis man kan se det irl.

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 15 nov 2009 17:19
af Bong
Ja det kan jeg, hvordan læggse billeder ind i dette system?

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 15 nov 2009 18:18
af Ulrik
Bong skrev:Ja det kan jeg, hvordan læggse billeder ind i dette system?
Kig her: bruger.php#billed

Re: Returtemp. baxi 1,5

: 29 nov 2009 21:38
af kongenidanmark
Hej.
Er ny her, men det du mangler er et såkaldt bypass mellem dit fremløb og retur.

Billigst lavet med et tee sat ind over pumpen på fremløbet, med en reguleringshane direkte over på returstrengen, så regulere du retur temperaturen ved at justere hanen. (lukker mere eller mindre fremløbsvand direkte over i returen) det er en simpel sløjfe.