Side 1 af 2

Er der nogen fejl nu!!!!!

: 09 nov 2009 14:59
af stokerbent
Har lavet sådan et fint system med en 18kw gasogen orlan super

Hej er der noget der er forkert lavet på denne tegning
Det er ligesom om de ikke rigtig får det varme ind i huset de skal
der er luftet ud over det hele

pt har jeg koblet akkutank fra da den 1200l tank de brugte ikke var i orden
der kommer fint varme på VVB 60 grader
fyret kommer fint i temp ca 70-75 grader
Shunten sender ca 60-65 grader til hus
har kneben ventilen på retur VVB for der skulle løbe mere i radiator
Har du et forslag til noget jeg skal ændre eller er der noget der er lavet forkert
mvh Bent Henriksen
Gasogen%20m.%20retur%20term%203[1].doc
(47 KiB) Downloadet 156 gange

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 09 nov 2009 15:09
af Flunk
Den drøvleventil, er det en kuglehane.
Kuglerhaner er meget svære at bruge til drøvling grundet deres ulineære karakteristik.
En kuglehan skal være næsten helt lukket for at give noget modstand.
Prøv at lukke hen helt, og vent til røret igennem VVB er kølet af.
I den tid skulle der komme varme til radiatorer.
Herefter begynder du så meget langsomt at åbne for kugleventilen, lidt af gangen med ca. 5 min mellemrum.
Når du mærker at røret bliver varmt, ved du at der er begyndt at komme vand igennem varmekredsen igennem VVB.
Alt dette gøres bedst hvis VVB er helt varm.

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 09 nov 2009 16:18
af stokerbent
Flunk skrev:Den drøvleventil, er det en kuglehane.
Kuglerhaner er meget svære at bruge til drøvling grundet deres ulineære karakteristik.
En kuglehan skal være næsten helt lukket for at give noget modstand.
Prøv at lukke hen helt, og vent til røret igennem VVB er kølet af.
I den tid skulle der komme varme til radiatorer.
Herefter begynder du så meget langsomt at åbne for kugleventilen, lidt af gangen med ca. 5 min mellemrum.
Når du mærker at røret bliver varmt, ved du at der er begyndt at komme vand igennem varmekredsen igennem VVB.
Alt dette gøres bedst hvis VVB er helt varm.

nej det er en skyde ventil jeg har sat i til vvb

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 09 nov 2009 20:03
af Flunk
stokerbent skrev:
nej det er en skyde ventil jeg har sat i til vvb
OK, på diagrammet står der bare "Drøvleventil Kuglehane"

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 06:54
af Tass
1) Har du prøvet at lukke for varmen til VVB hvis ja hvad sker der så?

2) Har du prøvet at slukke for pumpen til gulvvarmen, hvis ja kommer der så varme på radiatorerne?

3) Har du prøvet at lukke for gulvvarmen og VVB samtidig og hvis ja kommer der så varme på radiatorerne?

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 07:10
af stokerbent
Flunk skrev: OK, på diagrammet står der bare "Drøvleventil Kuglehane"
min fejl det er kopy paste funktionen der gik lidt hurtig
men det er som sagt en skydeventil der er monteret
skal ud og lege lidt med det igen

fatter bare ikke de havde en gammel passat gennemforbrændings kedel før og der kørte det bare
og så meget er der heller ikke lavet om

har sku på fornemmelsen at de der orlan 18kw er for små
der er også mange tilsalg der endten er demo modeller eller 1 måned gammel det er da lidt sjovt

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 07:11
af stokerbent
Tass skrev:1) Har du prøvet at lukke for varmen til VVB hvis ja hvad sker der så?

2) Har du prøvet at slukke for pumpen til gulvvarmen, hvis ja kommer der så varme på radiatorerne?

3) Har du prøvet at lukke for gulvvarmen og VVB samtidig og hvis ja kommer der så varme på radiatorerne?
ja skal ud og prøve

MEN er der noget mine forældre er ved at have opbrugt er det tålmodigheden

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 07:40
af Flunk
stokerbent skrev:"

har sku på fornemmelsen at de der orlan 18kw er for små
der er også mange tilsalg der endten er demo modeller eller 1 måned gammel det er da lidt sjovt[/quote]


Jeg kører med en belastning for tiden på 3-4 kW
Hvis belastningen er ca. den samme i dine forældres hus, skal deres kedel køre ved fuldlast ( 18 kW ) i 5-6 timer, for at levere samme mængde energi på en dag.
Til vinter skal de måske fyre for fuld belastning i 8-10 timer ?

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 11:07
af stokerbent
Flunk skrev:
har sku på fornemmelsen at de der orlan 18kw er for små
der er også mange tilsalg der endten er demo modeller eller 1 måned gammel det er da lidt sjovt

Jeg kører med en belastning for tiden på 3-4 kW
Hvis belastningen er ca. den samme i dine forældres hus, skal deres kedel køre ved fuldlast ( 18 kW ) i 5-6 timer, for at levere samme mængde energi på en dag.
Til vinter skal de måske fyre for fuld belastning i 8-10 timer ?[/quote]

de fylder træ på hver 4-5 time

Re: Er der nogen fejl nu!!!!!

: 10 nov 2009 12:04
af Flunk
Fyrer de døgnet rundt, eller hvor mange timer pr dag?