Side 1 af 6

Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 11:20
af Thestrup
Hej med jer

Ja, så er den sq gal igen med min pellx 21.

Den går på fejl ca. hver 6-12 time. Jeg har tjekkte følgende:

Flammevagt
Smuld i snegl, silo
Har renset brænder samt kedel
Har skruet op for pilleindtag uden held. Har også skruet ned uden held.

Lige meget hvad jeg gør så kører den max 12 timer ad gangen. Jeg bruger Flexheat 8mm piller og det har tidligere ikke givet anledning til problemer

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 12:29
af Flunk
Nu kender jeg ikke Pellex, men er der en fejlkode, eller anden måde der indikerer hvad der er gået galt.
Har du tjekket for løse forbindelser til flammevagt, o.s.v.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 12:50
af Thestrup
Nej, "fejlkoden" er den samme lige meget hvad grunden til fejlen er desværre.
Havde en vvs mand ude og skifte tænderen her for 14 dage siden og der tjekkede han flammevagt m.m. Så tror ikke det er den som der er problemer med. Han mener at hvis jeg skifter kedlen ud (Lille, gammel oliekedel) så vil der ikke være flere problemer og alt vil herefter køre perfekt. Men han foreslår en ny atmos kedel til 20.000kr incl moms men ex montering. Jeg vil ikke have et problem med at smide 20.000kr efter sådan en kedel, men så vil jeg heller ikke se problemer i de næste mange år, men sådan tror jeg bare ikke virkeligheden er.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 13:03
af Flunk
Nu ved jeg ikke hvor gammel din Pellx er?
Men jeg ville ikke kaste 20.000 kr efter den.
Jeg ville nok investere i en Opop kedel, som senere kunne monteres med f.eks woody/scotte/boink brænder hvis du ikke får Pellexen til at virke.
Dit dagsforbrug om vinteren på 35 kg virker meget højt.
Det tyder på at din virkningsgrad ikke er for god.
Det kunne være et argument det understøttede ideen om en ny kedel og måske en ny pillebrænder.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 13:08
af Flunk
Prøv at vent nogle dage med beslutningen, der kan nemt komme nogen forbi der er Pellex bruger, og som kan hjælpe.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 13:11
af Thestrup
Er den opop kedel bedre end en atmos kedel?

Min plan er som du skriver at købe en ny kedel og montere pellx brænderen derpå, og så senere købe en ny og bedre brænder. Men det er meget svært at vælge den rigtige kedel synes jeg. Jeg vil jo bare have noget der virker og som jeg kan stole på kører dag, nat, vinter og sommer.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 14:31
af Flunk
Nu er jeg ikke klar over om opop kedlen er godkendt med pellx brænderen iht. EN 303-5?
Er Atmos kedlen som du tidligere nævnte?
Opop kedlen er godkendt med woody/scotte/boink så der er ingen problemer.

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 15:35
af SLE
Er fejlkoden 1 rød lampe der blinker og 3 grønne?

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 17:21
af svsommer
Har kmpen aldrig kunne køre på den kedel?

Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx

: 04 nov 2009 17:25
af Thestrup
Min vvs mand siger at han kender mange som bruger pellx sammen med atmos kedel så tror da den er godkendt, men ved der ikke 100% da jeg aldrig selv har undersøgt eller tænkt på det.

Fejlkoden er den samme som jeg altid får, nemlig 1 rødlampe samt 1 grøn. Begge lyser konstant (de blinker ikke)
Har aldrig fået andre fejlkoder end denne.

Jeg har kørt med nuværende system i 2 år nu og der har da været en del problemer især om vinteren. Men det har altid løst sig på den ene eller anden måde. For det meste kører fyret bare der ud af, men når det slår fejl som nu, så er det rigtig svært at finde ud af hvad der er galt.
For ca 6 måneder siden fik jeg nyt styrekort og flammevagt i pellx'en og den har kørt lige siden. Nu er den så gal igen og jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det kan vvs manden så til gengæld heller ikke, så det er ikke bare mig