Bruger programmering med Iltsonde

: 03 nov 2009 20:38
af ARas
Hej Alle

Så fik jeg installeret min ilt-styring, og umiddelbart ser det ud til at køre.
Dog har jeg et enkelt spørgsmål, som jeg håber i kan hjælpe mig med.

Under bruger programmeringens første menu punkt, skal man stille "min. luft mængde" (-XX)
Hvorfor anbefales det at denne sættes til 40?

Er det ikke meningen at styringen selv skal kunne regulere luftmængden helt ned?
Eller er det noget andet man stiller med denne værdi?

Re: Bruger programmering med Iltsonde

: 03 nov 2009 20:44
af thy
de 40 er tomgangs blæs når der står 0 i blæs kører den 40...... hvis der ikke var den tomgangs blæs ville ilden gå ud.. derfor står der off.. når den pausefyrer..


jeg kører dog med 30 om sommern for at sænke minimums forbruget og lidt laverer ilt%

ps husk at MAX blæs bør være 50 ved en 2,5