Side 1 af 4
Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 21:47
af velledude
hjææælp jeg er ved at være rådvild over mit fyr.
det sidder i et nybygget hus der vel er temmeligt optimal isoleret
mit problem er er fyret bliver alt for varmt og går i overkog ( 9 gange på 15 dage)
overkoget foregår på et bestemt tidspunkt af døgnet, nemlig om aftnen efter jeg har fået mit bad, og lige på det tidspunkt er huset jo som regel varmet op, og fyret kører i pause.
fyret kan dog godt gå i overkog selvom gulvvarmen i badeværelset kører.
facts
fyr cpi12
vvb 160ltr
der er shunt på fyr
nogle gode forslag??
hilsen en mand der er ved at være temmeligt træt af sit twinheat
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 22:05
af plm
hej
hvordan står din bypass spjæld, det kan måske hjælpe at køre med den åben.
hvad er dit daglige forbrug
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 22:06
af velledude
kører med bypass fuldt åben...
dagsforbrug den sidste uge er 14 kg
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 22:17
af plm
det er vel for at den køre med en forholdsvis stor ydelse for at varme vvb op og derefter stiger temp for meget inden den går i pause.
køre du med fabriks indstillingen
ellers prøv at ring til twin heat og forlæg dem problemet
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 22:27
af Seve
Hvad mener du præcis når du skriver, at fyret går i overkog ? Umiddelbart skulle det ikke kunne lade sig gøre idet den jo nødigt skulle gå længere op end setpunkt. Har du ændret på indstillingerne eller kører du med fabriksindstillinger.
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 27 okt 2009 23:25
af velledude
jeg har kørt med fabriks indstillinger indtil nu
har nu prøvet at sænke start til 65 grader fra 70..
fyret går fint i pause ved ca 75grader, men det er som om der er noget restvarme eller ligende. og det får åbenbart fyret til at blive ved med at stige i temp, solvom det står i pause
overkog = fyret stopper. og skriver overkog
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 28 okt 2009 19:03
af plm
kan den trække falsk luft nogle steder, evt ved glassnoren omkring brænde hovedet
hvor langt inde brænder pillerne i røret
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 28 okt 2009 19:33
af Seve
Har du monteret en trækregulator - hvis ikke kan det være årsagen - idet et højt skorstenstræk ved lavt forbrug kan få fyret til at brænde tilbage og derved øge temperaturen. En anden årsag kunne være som PLM skriver falsk luft ved/omkring brænderhovedet.
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 28 okt 2009 21:42
af velledude
der burde ikke kunne trække falsk luft, fyret er lige efterset og serviceret. umiddelbart synes jeg den breænder pillerne temmeligt langt tilbage, men jeg ved ikke hvor langt tilbage de bør brænde.
der er lige blevet monteret træk stabilisator, skorsten er ca 3.5meter stål af mærket grameta.
som sagt er problemet KUN når der bliver taget brusebad om aftenen.
her til aften er der ikke blevet badet. og fyret kører super med passende temp
Re: Twin heat cpi12 problemer
: 28 okt 2009 21:57
af plm
er problemet kommet efter den er blevet seviceret,det kan være at glassnoren ved brændehovet ikke sidder rigtig efter den har været serviceret,
hvad er temp når den laver fejlmeldingen,