Side 1 af 2

Røg temp.f til dtc9002

: 26 okt 2009 15:37
af svsommer
Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Og viser ### i røg temp
Kan i anbefale en føre som kan erstatte den originale

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 26 okt 2009 16:31
af svsommer
svsommer skrev:Jeg regner med at min føler er defekt da den står og hopper i temp.
Og viser ### i røg temp
Kan i anbefale en føre som kan erstatte den originale
Forslag til midlertidig løsning så jeg kan få varme på

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 26 okt 2009 18:53
af Jan_Al
Har du tjekket for løse forbindelser?

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 26 okt 2009 19:12
af svsommer
Jan_Al skrev:Har du tjekket for løse forbindelser?
ja

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 26 okt 2009 22:59
af Per Krarup Olesen
Hvorfor ikke bare købe den originale hos Multi Søren !!

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 27 okt 2009 06:52
af svsommer
føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
eller er det bare et tilfælde det er defekt den jeg har?

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 29 okt 2009 08:14
af stokerbent
svsommer skrev:føler er fra august 2008 syntes ikke den er holdbar nok
eller er det bare et tilfælde det er defekt den jeg har?
har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu


En PT-100 føler har 100 ohm ved 0°C, med en stigende ohmsk værdi for stigende temperatur, men ændringen er ikke lineær. Det vil sige, at man ikke bare kan sætte et ohmmeter på og måle temperaturen uden videre.
en pt 1000 er der så 1000 ohm over ved 0 grader

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 29 okt 2009 08:53
af svsommer
stokerbent skrev: har en styring fra vvs eksperten på min multi føleren har holdt ca 2 år nu


En PT-100 føler har 100 ohm ved 0°C, med en stigende ohmsk værdi for stigende temperatur, men ændringen er ikke lineær. Det vil sige, at man ikke bare kan sætte et ohmmeter på og måle temperaturen uden videre.
en pt 1000 er der så 1000 ohm over ved 0 grader
Hej stokerbent
Ved du så hvilken føler den styring bruger?

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 30 okt 2009 17:58
af stokerbent
svsommer skrev: Hej stokerbent
Ved du så hvilken føler den styring bruger?

mener det er en pt100 til kedel og en pt1000 til røggas

nogle køre også med en kty føler mener bla at woody boink osv er med kty føler

Re: Røg temp.f til dtc9002

: 30 okt 2009 18:04
af svsommer
Er det den her type der er inden i dykrøret?
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... breadCrumb