Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3024
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 43 gange

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf Brandsen » 23 okt 2009 13:09

Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
********************
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen

BAXI A/S
*******************
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )


Cyberfox
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 105
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 220
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Modtaget likes: 1 gang

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf Cyberfox » 23 okt 2009 14:39

Hej.
Jeg har også den gamle prom, jeg har nu i 3 uger forsøgt at få et svar fra fyrteknik om de nye prom overhovedet kan virke i min styring.
På de gamle styringer kan man ikke se PROM vers. i menuen.
Paul, er din styring med tryk eller drejekanpper til justering ?
MVH
Christian

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7784
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf thy » 23 okt 2009 15:55

Brandsen skrev:Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
********************
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen

BAXI A/S
*******************


he he tak for det...

lidt underligt at den gamle manual der er baseret på 1,08.... også fortæller om r.r.

det er dem med ældre end 1,08 der kan have noget ud af et skift...så
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Paul Bunyan
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25

Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf Paul Bunyan » 04 nov 2009 15:23

Jeg har kigget inde i kontrolpanelet op på printet sidder e-prom ver. 1.02 så det er en gammel svend.. Jeg skal vist have en nyere for at komme i installatør menuen..

Mvh.

Paul Bunyan
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf Paul Bunyan » 11 okt 2013 08:26

Problemet er løst..

På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)

Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..

Mvh.


Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3024
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 43 gange

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf Brandsen » 11 okt 2013 09:08

Halløj i forum,

Interessant at det kan lade sig gøre at skifte en mega gammel Baxi styring til en TM3006,
så tak for opdateringen !
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
TommyT
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 205
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
Mit fyr: Baxi 2,5 F
Areal: 260
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 8600
Kontakt:

Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F

Indlægaf TommyT » 11 okt 2013 09:28

Paul Bunyan skrev:Problemet er løst..

På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)

Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..

Mvh.


hejsa.
er det kun selve styring du har skiftet eller ?
har du monteret auto tænding også ?

og hvad siger skorstensfejer til at man skifter styring " er jo ikke godkent med den styring" ?

vh
tommy



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Flisbrænderen og 1 gæst