Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 14:10
af flippe
Hej Alle

Tak for et godt forum - og alle Jeres bidrag hertil :-)

Først engang ser min installation således ud:
Installation.JPG
Dernæst har jeg problemer med at VVB ikke varme vandet op - men at det hele løber ind til huset.
derudover kan jeg ikke sætte mine pumper på autoadapt, da de så hele tiden kører på maksimum.

Hvad skal ændres? En watts ventil ind i den sidste sløjfe eller?

Meningen er at kunne holde fremsløbet til huset på 35-45 grader, fremfor at transportere 70 grader
varmt vand rundt i system. VVB er som det kan ses monteret inden således at denne kan holdes på
60-65 grader (Der er monteret en watts-ventil dert ikke er illustreret).

Derudover at den monterede shuntventil næsten uden virkning - der er næsten håbløst at justere
fremløbstemperaturen.

På forhånd tak
Henrik
Installation.JPG

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 14:20
af Flunk
Jeg har næsten tilsvarende setup.
Jeg har dog monteret en del strengreguleringsventiler for altid at kunne få vandet til at fordele sig som jeg vil have.
De er indstillet ved idriftsættelse for flere år siden, og røres ikke mere.
Herefter kører det automatisk.
75 grader ud fra kedel, og hermed også til VVB
Kedelshunt holder 60 grader på retur til kedel.
Anlægsshunt holder 55 grader på fremløb til huset.

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 14:22
af Garmin
Jeg vil mene at retur fra VVB skal hen på sugesiden af fremløbspumpen.
Alternativt, lad alt fremløb gå gennem VVB, sådan har vi kørt det sidste år.
Fungerer fint.

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 14:36
af thoken
Hej!
Har du luftet spiralen i vvb rigtigt godt ud?
Den er jo ofte det højeste sted, og derfor samler luften sig i toppen af spiralen, og så er der ingen gennemstrømning(så er det jo nemmere for vandet at løbe direkte uden om vvb og ind til huset :roll: )

mvh thoken

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 16:47
af flippe
Hej alle

Såfremt jeg lukker for gennemstrømning fra kredsen i huset til kredsen i fyrrummet,
altså stiller shunt S på 0 - så bliver vandet i varmvandsbeholderen fint varmet op.

Påtænker at piller shunten S ud, og i stedet indsætte en wattsventil. Denne monteres på
fremløbssiden mellem VVB og der hvor "S" er placeret nu. Dykrør med føler monteres i retur
på husets kreds.

Wattsventilen indstilles så til f.eks. 45 grader. Der vil så være 100% adskillelse mellem
hus og fyrrum - og derved bedre gennemløb til VVB (Så længe temperaturen på husets kreds
overstiger de 45 grader). Dette skulle yderligere bevirke at jeg kan sætte cirkulationspumperne
på "auto adapt" da det bliver to lukkede systemer, og de derved kan styre trykket.

Jeg vil ikke alt fremløb gennem VVB, da vandet heri så bliver 70 grader - lige i overkanten :)

Dbh.
Henrik

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 17:02
af bamse
Du mangler en ladekredspumpe imellem din kedelshunt og din blandekreds til huset. Hvis du samtidig monterer en ventil på din VVB og vælger en Alpha2 pumpe som ladekredspumpe vil du kunne udnytte den automatiske regulering i pumpen.

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 20:13
af Garmin
Returen på VVB hen på sugesiden af fremløbspumpen, så bliver det nødvendigt med en termostatventil på VVB.
Hvis ikke fremløbsshunten fungerer er det sikkert fordi den er alt for stor (normal VVS fejl)
Den står sikkert og forsøger at regulere tæt på sin ene yderstilling.
Du skal sikkert ned på en Kvs værdi på 2,5 eller mindre.

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 12 okt 2009 22:04
af tvivleren
Garmin skrev:Returen på VVB hen på sugesiden af fremløbspumpen, så bliver det nødvendigt med en termostatventil på VVB.
Hvis ikke fremløbsshunten fungerer er det sikkert fordi den er alt for stor (normal VVS fejl)
Den står sikkert og forsøger at regulere tæt på sin ene yderstilling.
Du skal sikkert ned på en Kvs værdi på 2,5 eller mindre.

/G
jeg tror der er for mange shuntventiler, det gælder især den termostatiske,er der behov for den
jeg har forstået det tiltider kan være lidt vanskelig at få det til at køre rigtig da det er en alfa pumpe.

har selv monteret en returvandstermostat, det er fordi der ikke bare skal piske vandrundt :|

med det automatiske er ikke lige at teste det :?

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 13 okt 2009 08:17
af Garmin
Der er ikke for mange shuntventiler.
En kedelshunt og en fremløbsshunt, det er lige efter bogen.
Smede har det bare med at vælge ventil efter rørstørrelsen, og rørstørrelsen er som regel mere end rigelig.
De fleste steder udføres alt omkring kedelen i 5/4 eller 1".
Fremløbshunten er derfor sikkert en 1" med en Kvs værdi på 10 eller mere (10m3 i time giver 1 bar trykfald)
Den vil aldrig have en chance for at regulere.
En Kvs værdi på 2,5 eller mindre vil være mere passende, og det er som regel en 1/2" eller max en 3/4" ventil (nogle fabrikanter laver 3/4" med forkellige Kvs værdier)
VVB skal bare hen et sted hvor der er et defineret differenstryk, returen hen på sugesiden af fremløbspumpen, så skal der nok komme vand igennem.

/G

Re: Hvorfor virker det ikke ??

: 14 okt 2009 14:28
af Garmin
Med den nuværende placering af VVB vil fremløbspumpen gøre sit bedste for at sende returvandet baglæns gennem VVB.
Derfor bliver VVB kølet ned når der er forbrug på varmekredsen i huset. (og varmet op når der lukkes for huset).
Du vil have ganske svært ved at undgå at VVB bliver 70 grader. Toppen af den vil jo altid nærme sig fremløbstemperaturen.

/G