Højde imellem exp. beholder og øvereste Radiatorer

Indlægaf kent a » 01 okt 2009 18:56

Jeg skal på et tidspunkt ha sat nogle radiatorer op på første sal...

Men fyr stå i nærliggene staldbygning som er ca 75cm laver end stuehuset...

Så er mit spørgsmål

Kan det gå at exp. beholder er ca en meter over mine radiatorer på første sal.
Bio 18 med hjemme bygget snegl

Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Kent A fyr rum


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7774
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Højde imellem exp. beholder og øvereste Radiatorer

Indlægaf thy » 01 okt 2009 19:24

Ja det burde ikke give problemer 8)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk