Røg Temperatur

: 28 sep 2009 19:24
af Fiahgt
Hej alle

Er løbet ind i et problem med min røgtemperatur. Den er aldrig over 50 når jeg kigger mens det kører i pause eller fyrer og jeg har isoleret røret med 30mm isolering som anbefalet af flere men syntes bare ikke helt det er nok. Tænkte på om der måske er for stor lysning i skorstenen og findes der en prisbilllig løsning på den problematik????

Re: Røg Temperatur

: 28 sep 2009 20:15
af Ole S.
Hej

Hvor stor er din lysning da??

Vil du ha din lysning mindre, sænker man en isokern eller stålforing ned i, andre måder er der ikke at gøre det på. Mon ikke det kan gøres for et par tusind, uden jeg kender noget til disse priser.

Re: Røg Temperatur

: 30 sep 2009 05:42
af Fiahgt
Det er en 250 lysning og det koster alt for meget at få en kerne i forhold til andre muligheder.

Re: Røg Temperatur

: 01 okt 2009 20:53
af Ole S.
Hej

Hvilke andre muligheder er der???

Re: Røg Temperatur

: 04 okt 2009 19:41
af Landbo
Hej Fiahgt.

Jeg har siddet og fulgt lidt med i dine kvaler. Det undre mig meget med din lave røgtemperatur, forudsat du måler på udgangen fra kedlen. Din røgtemperatur burde aldrig kunne blive mindre end kedeltemperaturen. Prøv derfor at hæve kedeltemperaturen til min. 60 og gerne 70 grader. Så undgår du også tærring på kedlen.

Re: Røg Temperatur

: 07 okt 2009 09:33
af Fiahgt
Jeg kan jo ligeså godt rejse en ny så det koster cirka det samme og så få den til at stå der hvor den skal. Men det er jo under pause fyring det er helt slemt. Men er nu ikke bange kondensering da jeg måler næsten en meter ude fra kedlen men det undrer mig at REKA angiver 90 i pause drift og over 100 i drift. Men jeg tror jeg lige jeg vil flytte termometeret tættere på kedlen her senere på dagen.

Re: Røg Temperatur

: 22 okt 2009 06:42
af Fiahgt
Nu er jeg kommet et stykke videre hertil morgen. Jeg fandt ud af hvis man kobler modulerende drift fra og laver en lidt større hysteresse på temperaturen så kan man brænde soden ud uden problemer. Så det er bare koble det fra ved en lavt lastet kedel der tygger på træpiller.

Re: Røg Temperatur

: 12 nov 2009 20:48
af Jms
Hej Fiaght

Jeg er ved at lave fyrrum til en HKRST10. Jeg snakkede med en Reka montør til Landskue i Herning. Han pointerede at det var vigtigt ikke at have en større skorstenslysning en højst nødvendigt da det vil påvirke brændsels forbruget negativt. Han anbefalede 130 mm lysning til en 10 kw.

Mvh
JMS

Re: Røg Temperatur

: 12 nov 2009 22:34
af paw
Nu mener jeg at der er noget med at den mindste lysning der er lovlig skal være mindst 150, men det er godt nok 2-3 år siden jeg fik det oplyst af skorstensfejer, det kan jo selvfølgelig være ændret siden dengang. mvh paw

Re: Røg Temperatur

: 16 nov 2009 21:37
af Jms
150 mm er et krav hvis du fyrer med fast brændsel. HKRST´en er at sidestille med feks. et oliefyr altså et automatisk fyret anlæg. Se link pkt. 8.5.2
http://www.sbi.dk/br08/8/5/2