Side 1 af 2

Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 20:58
af Trollefar
Hej

Jeg har en kollega der har problemer med at få varme på 1.salen, han har luftet hans system ud i over en uge nu, men intet´hjælper.

Han har i år monteret en 1200 l buffertank, som bliver styret af en ESBE LTC100 LADEVENTIL.

Jeg har vedhæftet et billede af hans rør opsætning.

Nogen der har nogle ide´r til hvor man evt. kunne sætte en aut. udluftning for at løse problemet? eller evt. kunne finde en fejl.

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 21:27
af pelle
Hvis det er et anlæg han lige har tilsluttet, kan der godt gå et stykke tid inden man har alt luften af anlægget.
Hvorfor er der placeret en udlufter ved den åbne eks?? den gør da ingen nytte. Jeg ville sætte fremløbet til huset på stigrøret til den åbne eks. beh. Lige over buffertanken. Man får ingen glæde af det varme vand i toppen af akkutanken.Ellers ser det Ok ud. Men står der 20 liter ved den åbne eks.?

Er det ikke lige i underkanten.
mvh
Pelle

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 21:28
af Landbo
Hej.

Expangtionsbeholderen er for lille. SKAL være min. 4% af anlæges vandvolumen. Vil også gætte på at luften først kommer når anlæget køles ned. Tror du ikke det er der fejlen ligger ?

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 21:51
af Trollefar
Hej

Hvad ville i sætte på antal liter til åbne eks?

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 22:04
af pelle
Hej
Som det er tegnet der , benytter han toppen af buffertanken til åbeneks sammen med den 20 liters.
Ingen god ide. Da ilt nedsætter levetiden på buffertank.
Lad os sige der er 1400 liter vand incl. det der er i radiatorer og kedel. Så vil det ved 4 procents udvidelse være 56 liters udvidelse af vandet. Men 4 procent er det vand udvider sig fra 3,8 grader til 99 grader. Så opererer man med temp. mellem 40 grader og 85 grader er udvidelsen, praktisk talt, noget mindre i procent. Nok 2-3 procent. Så er det jo ikke andet end 30-40 liter....
Nå. Nok om det.

Jeg ville sætte en 100 liters på istedet for den 20 liters. Hellere for stor end for lille. :)
mvh
pelle

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 22:15
af mejeristen
Tja lad os sige at anlægget indeholder 1200 + 55 (kedel) + 200 (øvrigt anlæg)
totalt 1455l

4% af denne volumen er ~ 60 l.

Har dog et eller andet sted læst at man ved ny installerede anlæg med åben ekspansion idag forlanger 8%

Jeg ville montere en ekspansions beholder på 120l (fåes ikke hos vvs eksperten eller vvs-grossisten) så jeg ville vælge en 150 l beh. alt. en på 100

Og selvfølgelig VOLD isolere den

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 23 sep 2009 22:49
af pelle
Hej
Undskyld det jeg fik skrevet i indlægget. Når åben eks er i kip. kommer der ingen luft i buffertank. Undskyld.. var ikke lige vågen.

Mejeristen... Når 1000 l vand er 3,8 grad i temp vejer det 1000 kg. Når 1000 liter vand er 99 grader varmt vejer det 958 kg. Altså 42 kg mindre = lig med 4,2 procent i udvidelse.
Jeg ved ikke hvorfor nogle kedelfabrikanter kommer med de tal...
Men det er ski nok fordi de ikke vel have noget bøvl. :)
Ok .. hellere en der er for stor end en der er for lille. Men 100 liter er alt nok.
mvh
Pelle

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 24 sep 2009 06:50
af stokerbent
Har ellers hørt hellere en lille der snurre rundt end en stor der gør ondt

Nå nej det var i et andet sammehæng

Sorryyy

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 25 sep 2009 23:21
af pelle
stokerbent skrev:Har ellers hørt hellere en lille der snurre rundt end en stor der gør ondt

Nå nej det var i et andet sammehæng

Sorryyy
Bent .... Kan du så se at komme ud og få dit solvarmeanlæg gjort færdig. ...Din lømmel... :)

Re: Kan ikke få luften ud af systemet

: 25 sep 2009 23:25
af mejeristen
pelle skrev:Hej
Mejeristen... Når 1000 l vand er 3,8 grad i temp vejer det 1000 kg. Når 1000 liter vand er 99 grader varmt vejer det 958 kg. Altså 42 kg mindre = lig med 4,2 procent i udvidelse.
Jeg ved ikke hvorfor nogle kedelfabrikanter kommer med de tal...
Men det er ski nok fordi de ikke vel have noget bøvl. :)
Ok .. hellere en der er for stor end en der er for lille. Men 100 liter er alt nok.
mvh
Pelle
Ja det er jeg udemærket klar over. hvorfor de forlanger de sidste 4% ved jeg ikke, men kan det tænkes at det betyder at ved evt. kogning skal mere til inden vandet vælter ud af overløbet når eksp.beh er på 8%??