Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Undgå naturlig cirkulation

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Undgå naturlig cirkulation

Indlægaf mejeristen » 23 sep 2009 20:19

bamse skrev:Det lyder også som en god løsning om end ikke meget billigere og intet strømforbrug. En klapventil vil vel være det bedste eller hvad ?


Øh er ikke ekspert, men lever efter devisen : keep it simple
Jeg personligt mener at det må være den rigtige løsning, da flow'et ved den naturlige cirkulation, når pumpen er slukket løber i modsatte retning af flow'et når pumpen er stoppet.
fordi vandet afkøles i kedlen, (når denne er brændt ud) synker ned mod bunden og trækker/trykker mere varmt vand fra toppen af akku. tanken ind i kedlen. dette vil blive ved indtil temp i vandet i akku tanken, i samme niveau som toppen af kedlen, har samme temp. som kedlen.

Håber ikke det blev for snørklet :wink:


IØVRIGT har pelle ret, klap kontraventilen skal naturligvis sidde på returen
Senest rettet af mejeristen 23 sep 2009 20:22, rettet i alt 1 gang.
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)


Brugeravatar
mejeristen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 2622
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 3 gange

Re: Undgå naturlig cirkulation

Indlægaf mejeristen » 23 sep 2009 20:21

pelle skrev:En klapkontraventil er løsningen. Men den må ikke sidde på fremløbet fra kedlen, men på returen. Man må aldrig sætte nogen former for ventiler på fremløbet.
mvh
Pelle



Hmm jeg har da en kuglehane på fremløbet ind til akkutanken, dog først efter tryk eksp. beh og sikkerhedsventil :oops:
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 2546
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 200
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange

Re: Undgå naturlig cirkulation

Indlægaf pelle » 23 sep 2009 21:12

mejeristen skrev:
pelle skrev:En klapkontraventil er løsningen. Men den må ikke sidde på fremløbet fra kedlen, men på returen. Man må aldrig sætte nogen former for ventiler på fremløbet.
mvh
Pelle



Hmm jeg har da en kuglehane på fremløbet ind til akkutanken, dog først efter tryk eksp. beh og sikkerhedsventil :oops:


Det tror jeg bestemt ikke der sker noget ved. :)
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Undgå naturlig cirkulation

Indlægaf bamse » 23 sep 2009 22:02

mejeristen skrev:
bamse skrev:Det lyder også som en god løsning om end ikke meget billigere og intet strømforbrug. En klapventil vil vel være det bedste eller hvad ?


Øh er ikke ekspert, men lever efter devisen : keep it simple
Jeg personligt mener at det må være den rigtige løsning, da flow'et ved den naturlige cirkulation, når pumpen er slukket løber i modsatte retning af flow'et når pumpen er stoppet.
fordi vandet afkøles i kedlen, (når denne er brændt ud) synker ned mod bunden og trækker/trykker mere varmt vand fra toppen af akku. tanken ind i kedlen. dette vil blive ved indtil temp i vandet i akku tanken, i samme niveau som toppen af kedlen, har samme temp. som kedlen.

Håber ikke det blev for snørklet :wink:


IØVRIGT har pelle ret, klap kontraventilen skal naturligvis sidde på returen


Nej det er ikke for snørklet, men derimod meget forklarende. Jeg må ha købt mig en klapventil og ha den sat på returen fra kedlen.
Med venlig hilsen
Jes

Brugeravatar
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 368
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning

Re: Undgå naturlig cirkulation

Indlægaf bamse » 27 sep 2009 12:00

Hej igen, jeg har nu monteret en klapventil på returen og det virker perfekt. Jeg takker for hjælpen.
Med venlig hilsen
Jes



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online