Side 1 af 1

indstilling af Orlan gasogen 25kw

: 05 sep 2009 12:42
af Zarge
Jeg har fået installeret min orlan, i første omgang uden akkumulering, men jeg syntes den svinger meget i temperatur.
Som standart står temperaturen til 75grader, men efter fyret er gået over i pausefyring, så stiger temperaturen fortsat til omkring 95grader.
Jeg var i nat nede og sænke tempeaturen til 65grader, da mit fine nye fjernpanel til fyret åbenbart begynder at bippe ved 90grader...
Alle værdier står ellers til standart. Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg bedst får dem instillet... Den står til 5min pause, 20sek blæser, og jeg tænker på om den måske skal vente lidt længer inden den blæser igen, for at holde temperaturen lidt nede... Har I andre justeret på indstillingerne, eller passer de godtnok som de er??

På forhånd tak Tonni Madsen

Re: indstilling af Orlan gasogen 25kw

: 05 sep 2009 13:15
af pelle
Hej
ja. prøv at lave, lidt længere mellem pausefyringerne. Men, det er næsten umuligt at styre temp. Jeg mener, når der har været gang i bålet, går der noget tid inden temp. i bålet er faldet. Og slutter lågerne ikke helt tæt får bålet jo lidt næring i form af ilt.
Når, vi kommer længere hen mod vinter, vil din temp. forskel sandsynligvis ikke være helt så stor, da huset bruger mere varme.

Men få en akkutank tilsluttet, som du er inde på. Så får du meget mere glæde og mindre og lettere rengøring af kedlen.
mvh
Pelle

Re: indstilling af Orlan gasogen 25kw

: 09 sep 2009 16:53
af Zarge
Tja, lågen ved blæseren er ikke for tæt, har prøvet at tætne den lidt, og så har jeg åbnet lidt for renselemmen i røgrøret, det ser ud til at hjælpe lidt, så måske skal der en trækstabilisator på...
Jeg var ude hos den gode Kaptajn igår og "sparke til fyr" og jeg tror han fik mig overbevist om at jeg skal arbejde lidt mere i akkumulering...

Mvh Tonni Madsen