Placering af flowmåler uden for shunt-kreds?

: 30 aug 2009 19:44
af Frank_Rasmussen
Det er sikkert et helt ubetydeligt spørgsmål; men nu stiller jeg det alligevel :) :

På side 2 i posting.php?mode=post&f=180 er flowmåler tegnet inde i shunt-kredsen, så den måler på det mixede vand.

Ville det ikke være mere rigtigt at placere den på tilbageløbet lige udenfor shunt-kredsen, så man kan betragte energitabet i shuntkredsen, som en del af af tabet på kedlen?

Re: Placering af flowmåler uden for shunt-kreds?

: 08 sep 2009 12:25
af Flunk
Hvis både flowmåler og temperaturmålere er placeret inden for shunt kredsen måler den korrekt
Den måler et større flow, men en mindre temperaturforskel.
Der er ikke noget energitab i shuntkredsen, bortset fra den energiudstråling fra rør mellem fremløb og retur, og det er vist til at overse.