har haft min kl combi i et år nu og den køre fint, men er lidt træt af den måde luften reguleres på, altså pladen der skal skubbes frem og tilbage. Har tænkt på at montere en hastighedsregulator på blæseren for at på den måde at kunne regulere blæserens omdringer i stedet for at skulle stille på pladen. er der nogen der har noget erfaring med det eller andre gode forslag?
mvh Thomas.

Re: Blæser på kl combi

: 29 aug 2009 09:42
af Ole S.
Hej

Mener bestemt ikke du skal gå og justere på pladen. Hvis din kombi kun er et år gammelt er den vel med modulerende styring, så den selv styrer blæserens hastighed.

Re: Blæser på kl combi

: 29 aug 2009 10:46
af skovhus
Nej, min blæser med fuld kraft hele tiden, så er det med pladen man
skal justere hvor meget luft den får.

Re: Blæser på kl combi

: 29 aug 2009 11:23
af Ole S.
Hej

Tror vi skal ha en Kl-kyndig på banan. Er nu ret sikker på at pladen indstiller man kun én gang.

Re: Blæser på kl combi

: 29 aug 2009 22:58
af Fyrteknik
Hvilken kl er der tale om ? er det en kl eller en kl2 ?

På en kl2 kan man styre blæseren i styringen, men hvis det er en kl kan man kun gøre det på spjældet på blæseren.

Og Ole, der er ingen kl som køre modulerende drift, uden at der er bygget en anden styring på dem, eks. en 9002 styring

Re: Blæser på kl combi

: 01 sep 2009 20:23
af skovhus
det er bare en kl

Re: Blæser på kl combi

: 03 sep 2009 10:53
af Fyrteknik
skovhus skrev:det er bare en kl
Ok Spørger så på en anden måde :)

Hvilken styring er der på fyret ?

Re: Blæser på kl combi

: 13 apr 2010 18:03
af strynboen
jeg har en kl gammel model,,har overvejet at montere en "lysdæmper"eller en hastigheds regulator til stueventilator..de kan fåes så de passer i en Lk dåse..men er lidt bange for at motoren mangler moment nok,,hvis den reguleres ned...evt skal den kombineres med en lille timer så den går med,,fuld ydelse de første 10 sek,,og derefter indkobles dæmperen...
der skal ikke meget luft til,,måske kun 10% af blæserens ydelse
når det køre optimalt,,men ved opstart af kedlen er det fint at kunne køre 100%
men jeg har opgivet da det måske bliver lige kompliceret nok

spare man strøm med en dæmper,,eller bliver den sparede effekt bare til varme,,,self støjer det mindre,,ved lavere omdrejninger på blæseren,,det er en motor med hjælpe vikling med driftkondensator,,2 pf..ved ikke hvordan sådan en har det med at blive droslet

Re: Blæser på kl combi

: 14 apr 2010 07:43
af agentjensen
Har Kl på 3 år. Jeg piller kun ved spjældet på blæseren, når jeg engang imellem skifter pille-mærke.
Ellers skal den jo bare indstilles korrekt een gang - så du ikke puster for meget eller for lidt.
det gode gamle råd med at se om du kan se røg ud af skorstenen virker for mig.
Sort røg - for lidt luft
ingen røg - for meget
meget lidt fin hvid røg - sådan!!!!!

Og kig på din aske.

Sort aske - for fed blanding - for mange piller i forhold til luft
hvis aske - for tynd blanding - for få piller i forhold til luft.
ram midt i.....

De her råd har virket for mig.

AgentJensen / Michael.

Re: Blæser på kl combi

: 17 apr 2010 14:10
af Bo Andersen
Hej.
Emnet har været oppe før, og det med en alm. lysdæmper duer ikke, blæseren har det med pludseligt at 'stikke af' altså køre med noget nær max. omdr. selvom man regulerer den meget ned på lysdæmperen.
Alm. lysdæmpere skærer enten forkanten eller bagkanten af sinuskurven, og vil derfor virke som en spændings-regulering. Frekvensen er den sammen, 50Hz, og det er medvirkende til at den vil stikke af.

En modulerende styring er vejen frem. Den jeg har (beskrevet i linket nedenunder) den sender pulser til blæseren, og kan derfor styre den noget bedre end alm. lysdæmper.
Det ultimative er en rigtigt frekvensomformer, men det vil være totalt overkill i de flestes tilfælde.

Læs evt. mere denne tråd:
viewtopic.php?f=37&t=5943