Hej,

Jeg har gennem længere tid haft en scotte/dor kedel kørede. Den kører sådan set fint, men jeg undrer mig over at den interne snegl kører hele tiden - selv når fyret står off, eller det er i pause.

Jeg har læst mig til at den burde kører synkront med den externe snegl, men med 4 sek. forsinkelse.

Er der nogen der ved noget om det, og kan hjælpe... Det kan jo være et par ledninger der sidder forkert.

Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan jeres kører ??

Mvh Søren

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 11 maj 2009 19:45
af H.S
Hejsa
Det er Solidstate relæet på denne udgang der ikke afbryder (det sker normalt ved Zero-crossing (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_crossing))

Løsninger (en af dem virker icon_cheesygrin.gif )
1. Vend Fase og nul i den stikprop der forsyner styringen
2. Monterer en kondensator lig. type 100 nf
http://dk.farnell.com/jsp/level5/module ... ku=1413856
3. Skift Solidstate relæ

2. er en god ide uanset hvad der løser problemet

Håber dette kan hjælpe dig lidt

--------------
ebbsoren skrev:Hej,

Jeg har gennem længere tid haft en scotte/dor kedel kørede. Den kører sådan set fint, men jeg undrer mig over at den interne snegl kører hele tiden - selv når fyret står off, eller det er i pause.

Jeg har læst mig til at den burde kører synkront med den externe snegl, men med 4 sek. forsinkelse.

Er der nogen der ved noget om det, og kan hjælpe... Det kan jo være et par ledninger der sidder forkert.

Jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan jeres kører ??

Mvh Søren

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 12 maj 2009 15:41
af jesperrl
Er det en 100nF parallelt med netforsyningen?

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 12 maj 2009 18:12
af H.S
Hej
Ja jeg burde jo nok have nævnt hvor den skulle sidde 8)

Den monteres parallelt med udgangen til snegl motor :great:
-----

jesperrl skrev:Er det en 100nF parallelt med netforsyningen?

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 18 maj 2009 21:48
af ebbsoren
Hej,

Tak for tippet - det går ikke så stærkt, men jeg har prøvet første forslag - altså at vende fase og nul.

Det har i hvert fald givet en ændring, da relæet nu slår til/fra. Jeg kan også måle på nogle af ledningerne på brænderen, at den slår til/fra synkront med den eksterne snegl, og med en lille forsinkelse.

MEN - den interne snegl kører stadig hele tiden. - øv...

Så det bruger jeg lige et par dage til at tænke over :-)

Mvh Søren

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 07 jun 2009 20:52
af ebbsoren
... hej igen,

Hvordan sidder ledningerne på jeres brænder? - altså hvilke farver ledninger sidder i hvilke skrueterminaler?

Mvh Søren

Re: Scotte, intern snegl kører altid

: 18 okt 2009 08:39
af donbug
hvad blev løsningen på dette ?
Har lige fået min scotte sat op og der kører den interne snegl også hele tiden.