Side 1 af 1

åben ekspansion

: 28 apr 2009 19:55
af rivjern
Hejsa
jeg sidder her 3 år efter mit første huskøb og undre mig...
Normalt fylder jeg vandt på mit anlæg lige inden fyrings sæsonen starter, det vil sige en gang årligt, men i år blev det nødvendigt at gøre det ca. 4-5 gange siden først i marts, altså to måneder med kortere og kortere intervaller, så jeg troede vi havde en lækage, så vi fik en til at trykprøve, men anlæget holdt trykket, hans forklaring var at overløbs røret var koblet direkte på ekspansions beholderen og derfor ville anlæget tømme sig selv og dette kunne afhjælpes med at sætte et T- stykke imellem beholder og slange.
Problemet er at jeg ikke helt forstår hvorfor dette problem opstår først nu 3 år efter, og hvad hjælper et T-stykke..?
håber der er nogen der har et svar.. selv om der ikke er sæson til at sidde her foran pcèn.
på forhånd tak kenneth

Re: åben ekspansion

: 28 apr 2009 20:32
af Ole S.
Hej

Du kan jo se om vandet kommer ud af overløbet, gør det, har du jo fundet lækagen. T-stykket skal monteres og fungere som en hævert-bryder.