Side 1 af 3

Sommerdrift

: 09 apr 2009 17:15
af jensras
Hej i gruppen.
Nu da der igen er ved at komme gang i spørgsmål omkring sommerdrift, kunne jeg godt tænke mig at høre gruppens mening om start stop problematik i forhold til vi gerne skulle holde 60 grader på returen Dor Opop kedler ?
Er det andre forhold der spiller ind for at undgå kondens når man starter fra (næsten) kold 2 gange i døgnet ?

Mvh Jens

Re: Sommerdrift

: 10 apr 2009 07:40
af Flunk
Sidste sommer startede jeg op to gsnge pr døgn i ca.. 1 time.
I hvileperioderne nåede kedelvandet at blive kølet af til ca. 40 grader, og der var aldrig problemer med kondens.
Jeg stoppede pumperne automatisk når kedelyemp. nåede under ca. 60 grader, og havde en magnetventil der stoppede selvcirkulation. Det sikrede den meget ringe afkøling.

Re: Sommerdrift

: 10 apr 2009 08:46
af Frank_Rasmussen
Det lyder interessant. Kan du ikke tegne et diagram over det?

Re: Sommerdrift

: 11 apr 2009 07:08
af Flunk
Danfoss kedeltermostat med føler i kedlen, tænder pumperne over 70 grader og slukker igen under 60 grader.
Samme kedeltermostat lukker for cirkullation med magnetventil når pumpe stopper.
Placering f magnetventil afhænger af anlægsudformning.
His du laer diagram over dit anlæg, skal jeg nok påføre magnetentil.

Re: Sommerdrift

: 12 apr 2009 10:04
af Frank_Rasmussen
Det lyder sørme godt. Mange tak!

Mit anlæg eksisterer endnu kun med min gamle oliebrænder; men så er det jo også nemt at lave om :)

Jeg har som oplæg for diagrammet hugget fra http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf ...håber ikke, at der er noget rettighedsmæssigt-problemer i det...

Varmvandsvarmeren er en 160 l Metro 644C combivandvarmer med elpatron. Cirkulationspumerne er Grundfoss Alpha 2.

Billede

Re: Sommerdrift

: 12 apr 2009 10:41
af Flunk
Når jeg kører sommerdrift, i tre sommermåneder, lukker jeg manuelt for radiatorkrredsen.
Magnetventilen sidder på tilløb til VVB.
Termostatens føler er placeret under isoleringen på toppen af kedlen.
Begge pumper skal stoppes og startes af termostaten.
Husk at manuel ventile ril afspæring af radiatorkredsen skal placeres uden for shuntkredsen.

Re: Sommerdrift

: 13 apr 2009 08:22
af Frank_Rasmussen
Hvad hedder den Danfoss kedeltermostat, som du bruger?

Re: Sommerdrift

: 13 apr 2009 09:04
af Flunk
Den jeg bruger er en Danfoss KP77 som f.eks kan købes her:
http://vvs-eksperten.dk/index/danfoss-t ... p77-p28279

Der er også mange andre fabrikater og leerandører.

Re: Sommerdrift

: 13 apr 2009 21:16
af Frank_Rasmussen
Okey, det fik jeg til nedenstående. Det kommer vel til at koste lidt over 1000 kr (magnetventiler er ikke helt billige).

Billede

Re: Sommerdrift

: 13 apr 2009 21:47
af Flunk
KP 77 skal styre begge pumper, og magnetventilen.
Det er måske også det der er tegnet, jeg kan bare ikke se om der er forbindelse mellem de to signalledninger?