udendørs temperaturmåler

Indlægaf kabam » 01 apr 2009 22:33

Jeg vil godt kunne måle udendørs temperatur i stokerkontrol, nogen der ved hvor kan man købe sådan en fætter. :)
Mvh.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1856
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 4 gange

Re: udendørs temperaturmåler

Indlægaf thoken » 02 apr 2009 12:27

kabam skrev:Jeg vil godt kunne måle udendørs temperatur i stokerkontrol, nogen der ved hvor kan man købe sådan en fætter. :)


Hej!
Du kan købe en udendørs føler til usb port her: http://www.stokerkontrol.dk/docs/stoker ... sliste.pdf

Så skal du downloade noget software også(jeg kan ikke huske om man skal betale noget for det :roll: )

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.