Boink brænder laver tricks
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
Boink brænder laver tricks
Hej Pillemisbrugere
Jeg har en boink 40kw brænder til at varme et par nyopførte lader op, hviilket igrunden virker ok.... Om natten køre reguleringen og holder keddlen ved den ønske temperatur, men når solen skinner på de blik lader går den helt amok.
Jeg har indstillet kw'ne således at ydelsen ligger tæt på de 100% om natten, for at undgå at den evt vil gå på overtemperatur i dagtimerne med solen tændt.
Se de vedhæftede billedere og kom med et bud på hvad der er galt, i min verden burde driften bare falde i dagtimerne og ikke gå helt i selvsving. Men kom frisk med et bud
/ Ernst
Jeg har en boink 40kw brænder til at varme et par nyopførte lader op, hviilket igrunden virker ok.... Om natten køre reguleringen og holder keddlen ved den ønske temperatur, men når solen skinner på de blik lader går den helt amok.
Jeg har indstillet kw'ne således at ydelsen ligger tæt på de 100% om natten, for at undgå at den evt vil gå på overtemperatur i dagtimerne med solen tændt.
Se de vedhæftede billedere og kom med et bud på hvad der er galt, i min verden burde driften bare falde i dagtimerne og ikke gå helt i selvsving. Men kom frisk med et bud
/ Ernst
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Boink brænder laver tricks
Det virker som PID indstillingerne der skal opdateres.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- Sonata
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Kontakt:
Re: Boink brænder laver tricks
Ja, PID-indstillingerne må være det rette sted at sætte ind.
Det ser ud til, at den ønskede temp er ca. 65 grader? Styringen reagerer ret kraftigt på relativt små udsving, også om natten. Om dagen går det helt galt, måske fordi den cirkulerede vandmængde er lille, når der ikke bruges varme. Der er formentlig heller ikke nogen varmtvandsbeholder til at stabilisere sagerne.
Så mit bud er: ned med P-leddet, og eventuelt lidt D-led til at dæmpe svingningerne om dagen.
Hvilke PID-værdier kører du med nu?
Jeg håber der bliver masser af sol i weekenden, så du kan eksperimentere ;-)
Det ser ud til, at den ønskede temp er ca. 65 grader? Styringen reagerer ret kraftigt på relativt små udsving, også om natten. Om dagen går det helt galt, måske fordi den cirkulerede vandmængde er lille, når der ikke bruges varme. Der er formentlig heller ikke nogen varmtvandsbeholder til at stabilisere sagerne.
Så mit bud er: ned med P-leddet, og eventuelt lidt D-led til at dæmpe svingningerne om dagen.
Hvilke PID-værdier kører du med nu?
Jeg håber der bliver masser af sol i weekenden, så du kan eksperimentere ;-)
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
Re: Boink brænder laver tricks
Det med den lille vandmængde har jeg også haft i tankern....hvad med vandtrykket ? hvor stort skal det ca være?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Boink brænder laver tricks
Kommer an på hvor højt oppe din øverste radiator sidder, men 1 bar overtryk plejer at være nok.ernst_himself skrev:Det med den lille vandmængde har jeg også haft i tankern....hvad med vandtrykket ? hvor stort skal det ca være?
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Boink brænder laver tricks
Hej!
Jeg synes da det I-led ser underligt ud
Jeg vil umidddelbart sige ned med i-led
mvh thoken
Jeg synes da det I-led ser underligt ud
Jeg vil umidddelbart sige ned med i-led
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
- Sonata
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Kontakt:
Re: Boink brænder laver tricks
Ja, det ser mærkeligt ud, men værdierne er nok aflæst i programmet. Man skal vist lige flytte lidt rundt med nogle decimaler for at se, hvad det svarer til i styringen - måske 25 - 1.14 - 1.0.
Jeg kører f.eks. med 5.0 - 0.03 - 3.0 aflæst i Stokerkontrol, og jeg mener det er de samme tal, der står i displayet (Woody). Det er i hvert fald i denne størrelsesorden PID-værdierne plejer at befinde sig.
Prøv evt. at indtaste P=5, I=3, D=3. Men som sagt, det kræver lige at man ved hvordan programmet fortolker tallene før man kan vurdere dem og foreslå evt. ændringer. Det må der være nogen her på forum, der er eksperter i.
Så kan det jo være det viser sig, at min teori om for højt P falder helt til jorden
Jeg kører f.eks. med 5.0 - 0.03 - 3.0 aflæst i Stokerkontrol, og jeg mener det er de samme tal, der står i displayet (Woody). Det er i hvert fald i denne størrelsesorden PID-værdierne plejer at befinde sig.
Prøv evt. at indtaste P=5, I=3, D=3. Men som sagt, det kræver lige at man ved hvordan programmet fortolker tallene før man kan vurdere dem og foreslå evt. ændringer. Det må der være nogen her på forum, der er eksperter i.
Så kan det jo være det viser sig, at min teori om for højt P falder helt til jorden
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 feb 2009 17:39
- Mit fyr: Boink brænder på opop418
- Areal: 190
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 3
- Geografisk sted: Als
- Sonata
- Stoker III
- 16
- Indlæg: 94
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Kontakt:
Re: Boink brænder laver tricks
Har gået og tænkt lidt mere over det...
Årsagen til, at jeg umiddelbart gættede på P er, at nat-kurven viser store effektændringer ved små temperaturudsving – men de er ganske vist lidt forsinket i tid, så...
Dag-kurven afslører desværre ikke så meget, da fyret jo stort set er gået i selvsving på dette tidspunkt.
For at kunne komme med et bud vil det derfor være bedst hvis vi får en kurve, der viser overgangen fra nat til dag. Heraf vil det formentlig fremgå, hvad det er der sker – inden det går helt galt.
Måske ændres anlæggets karakteristik så voldsomt fra nat til dag, at det ikke er muligt at finde en indstilling, der dækker det hele. I så fald er løsningen nok en form for akkumuleringstank? Eller den lavpraktiske løsning: sluk fyret om dagen...
Nå, jeg tror jeg trækker mig lidt ud på sidelinjen nu... PID er sgi svært, hvis man ikke lige står foran fyret og holder øje ;-)
Du kan sagtens have ret i, at det er I-leddet. Nu er dag-kurven jo nærmest en ren sinus omkring setpunktet, hvorved i-leddet gennemsnitligt vil bidrage med nul. Men derfor kan det jo sagtens spille en stor rolle, da periodetiden er lang.thoken skrev: Jeg vil umidddelbart sige ned med i-led
Årsagen til, at jeg umiddelbart gættede på P er, at nat-kurven viser store effektændringer ved små temperaturudsving – men de er ganske vist lidt forsinket i tid, så...
Dag-kurven afslører desværre ikke så meget, da fyret jo stort set er gået i selvsving på dette tidspunkt.
For at kunne komme med et bud vil det derfor være bedst hvis vi får en kurve, der viser overgangen fra nat til dag. Heraf vil det formentlig fremgå, hvad det er der sker – inden det går helt galt.
Måske ændres anlæggets karakteristik så voldsomt fra nat til dag, at det ikke er muligt at finde en indstilling, der dækker det hele. I så fald er løsningen nok en form for akkumuleringstank? Eller den lavpraktiske løsning: sluk fyret om dagen...
Nå, jeg tror jeg trækker mig lidt ud på sidelinjen nu... PID er sgi svært, hvis man ikke lige står foran fyret og holder øje ;-)
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata