Jeg kunne godt tænke mig at min TM3006 kunne styrre sneglen fra siloen til magasinet på Liagroen er der nogen der har auto på fyld , og hvordan er det forbundet ??

jeg har en udgang på styrringren der hedder motor2, hvor jeg kan værge REFILL , så får jeg også RELILL menuen frem !!

Og jeg har en tom indgang : DI3 (klemme 3 og 13) men der kan jeg ikke vælge REFILL , er der nogen der ved hvordan jeg styrer udgangen REFILL ??

: 09 feb 2007 10:21
af Momme
Dit problem er at den indgang man skal bruger til styring er den samme som bliver brugt til føler på stokerrør.
Jeg ved at Liagro har valg at levere en særskilt styring til at styre auto påfylning.

DI3 bruges til at stoppe fyret f.eks. når der påfyldes.


se mere her:

http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf

: 09 feb 2007 14:48
af KarMa
Så har jeg talt med Torsten fra T.M. -Ikke verdens flinkeste mand, men jeg fik dog samlt nogle svar efter 3-4 opkald....nej....Nej....NEJ.... !!!!

Refill komandoen læser kun på klemme 6 og 16 , da Liagro allerede har anvendt disse til varme føler på stoker rør, skal jeg have brand i stoker røret før min silosnegl starter !!

Det er dog muligt at omprogramere dette til klemme 3 og 13 for 10.000 + momme , selv om det ifølge vores elektronik "diode dreng" på arbejdet nok kun tager 5 min at lave program ændringen, men TM vil teste deres program ændring, og det tager tid ( det er jo egentligt fornuftigt nok )
så selv om det er en lille detalje, så er effekten stor.

Håber at Liagro Karsten eller en anden kan hjælpe mig.

: 09 feb 2007 16:03
af MORA
Ellers kan man vel selv lave en styring til det, enten med 2 nye fotosensorer eller bruge en måler der allerede er udgang til.

Hvordan har sneglen adgang til magasinet? (Det er vel lukket når fyret kører)

: 09 feb 2007 16:51
af KarMa
Jeg syntes det ville være sjovest hvis jeg kunne få TM'en til at køre det hele istedet for at skulle have flere styrringer , og rod og fuglereder på væggen

: 09 feb 2007 21:36
af Momme
Du vil derogså løbe tør for udgange hvis du både skal have askesnegl og kridtdispensor. Skal du da have omprogramret alam udgangen eller er der ad fult hus.
Hvis jeg var dig ville jeg sætte en timer (den type der brges til lys i opgange) der bliver starte af en senser og så køre i x minuter til magasint er f.es 2/3 fyldt så går det ikke galt og det er simpelt, fylder ikke meret. og så tror jeg det vil koste under en tusse med føler. 8)

: 12 feb 2007 08:18
af KarMa
Hej Momme
det bliver også noget lignende det du skriver jeg kommer
til at anvende hvis jeg ikke kan få kringlet den styrring.. :roll:

: 12 feb 2007 09:19
af Momme
Du skal hvis nok stoppe fyret når påfyldning køre (så kan du bruge klemme 3 og 13 til nået)

: 12 feb 2007 10:17
af KarMa
Jeg mener ikke det er nødvendigt at slukke fyrret, når jeg har Cellesluse
på magasinet