Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 25 mar 2009 11:17
af lasse.r
Hej
Har lige købt et komplet woody træpillefyr hos hedestoker.dk
men har et spørgsmål.
bag på kedelen er der 7 rør studser...
4 studser for oven, 3 for neden...
så hvad er til hvad???
har spurgt hedestoker og de vidste det ikke i nu for de havde ikke fået tegningerne på kedelen i nu..

Håber der er nogen der kan hjælpe..

Mvh
Lasse Rasmussen

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 25 mar 2009 12:27
af H.S
Hej Lasse

Top
2 x 3/4" Fremløb (hvis 30 kw ville jeg nok koble dem sammen) ellers en prop i den du ikke vil bruge
2 x 1/2" Til Overkog / DTO (prop i den du ikke bruger)

Bund
2 x 3/4" Retur (samme som frem) (eller som vist på billed til måling af kedel bund temp.)
1 x 1/2" Til Påfyld / Aftapning

Se på billed eks. på kedel shunt
Billed af kedel shunt med Alpha2 (pumpehus ej vendt ;-))
Billed af kedel shunt med Alpha2 (pumpehus ej vendt ;-))

lasse.r skrev:Hej
Har lige købt et komplet woody træpillefyr hos hedestoker.dk
men har et spørgsmål.
bag på kedelen er der 7 rør studser...
4 studser for oven, 3 for neden...
så hvad er til hvad???
har spurgt hedestoker og de vidste det ikke i nu for de havde ikke fået tegningerne på kedelen i nu..

Håber der er nogen der kan hjælpe..

Mvh
Lasse Rasmussen

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 28 mar 2009 12:02
af lasse.r
Mange tak H.S.
lige hvad jeg skulle bruge

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 28 mar 2009 13:03
af H.S
Hej
Det er da godt du kunne bruge det
Så går det nok ikke mange timer før vi kan se billeder af en kedel i drift :P

lasse.r skrev:Mange tak H.S.
lige hvad jeg skulle bruge

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 29 mar 2009 22:12
af Frank_Rasmussen
Jeg vil ikke hijaak denne tråd; men kan alligevel ikke lade være med at spørge, om det er lige meget om cirkulationspumpen sidder på tilbageløbet (som i ovenstående billede) eller på fremløbet (som f.eks. i den officielle installationsvejledning på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf )?

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 30 mar 2009 06:05
af Julehund
det har ikke den store betydning! men hvis den kommer op at koge en dag, har pumpen det ikke nær så varmt (altså når den sidder på returen)!! :)

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 30 mar 2009 22:57
af jesperrl
En ulempe kan være at du får et suge anlæg når tryk ekspansion sidder på fremløb. Så vil pumpen suge i anlæget og ved evt. små utætheder kan du få luft i anlæget. Sider pumpen derimod på fremløb men tryk ekspansion på tilgangen til pumpen har du altid konstant tryk ind til pumpen og den vil trykke vandet igennem anlæget.

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 31 mar 2009 12:25
af Jan_Al
jesperrl skrev:En ulempe kan være at du får et suge anlæg når tryk ekspansion sidder på fremløb. Så vil pumpen suge i anlæget og ved evt. små utætheder kan du få luft i anlæget. Sider pumpen derimod på fremløb men tryk ekspansion på tilgangen til pumpen har du altid konstant tryk ind til pumpen og den vil trykke vandet igennem anlæget.
Hvis du kan "suge" luft ind på et anlæg under tryk, så er der godt nok et eller andet helt galt!!! :)

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 31 mar 2009 20:57
af Frank_Rasmussen
Ja, med lukket ekspansionsbeholder på 1,5 atm, så må vandet vel løbe ud gennem eventueller huller, snarere end luften kan suges ind?

Re: Tilslutning af ny Woody comfort kedel

: 31 mar 2009 21:03
af mejeristen
Frank_Rasmussen skrev:Jeg vil ikke hijaak denne tråd; men kan alligevel ikke lade være med at spørge, om det er lige meget om cirkulationspumpen sidder på tilbageløbet (som i ovenstående billede) eller på fremløbet (som f.eks. i den officielle installationsvejledning på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 0woody.pdf )?

Tjae hvis jeg husker rigtig siger Ernst Drastrup altid KEP (Kedel --> Ekspantion --> Pumpe)