Side 2 af 3

Re: Neddrosling og PID regulator

: 27 mar 2011 19:34
af Dencker
den kører osse helt som efter bogen men jeg kan godt se at brænderen er lige lovlig stor til den lille kedel, når den kører på 100% er der godtnok ild i tønden. Hvor får man sådan et interface ?
Lars

Re: Neddrosling og PID regulator

: 27 mar 2011 19:44
af Frank_Rasmussen
Som medlem af StokerPro, så kan du vist få 40% rabat på http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027 ved at sende en mail til dem.
jeg kan godt se at brænderen er lige lovlig stor til den lille kedel
Det har du ikke ret i, som jeg forstår det.

Der findes ikke nogen 24 kW-brænder til Scotte/Woody. Det er den samme brænder som til 16 kW, d.v.s. en brænder med ca. 15 cm lang herd.

Opop 20-kedlen kører godt med 16 kW, mens den efter min mening bliver al for varm i toppen ved 20 kW. Du har derfor en godt match af kedel og brænder.

Re: Neddrosling og PID regulator

: 27 mar 2011 21:10
af Dencker
pillerne er vejet og indskrevet efter et 24kw skema, det kan godt være at det er den samme brænder som en der yder 16kw men den får pillerne som en 24kw, derfor vil jeg gerne have den "nedbygget" til 16kw men hvordan ??????
og ja, den kører rigtig godt når max er 65%
Lars

Re: Neddrosling og PID regulator

: 27 mar 2011 22:04
af Frank_Rasmussen
Dencker » 27 Mar 2011, 21:10 skrev:pillerne er vejet og indskrevet efter et 24kw skema... men den får pillerne som en 24kw,
og ja, den kører rigtig godt når max er 65%
65% af 20 kW er 16 kW. Så langt er vi vel enige, ikke?

Du har derfor intet fået ud af at prøve at 'indskrive' styringen efter 24 kW-skemaet.
..jeg (vil) gerne have den "nedbygget" til 16kw men hvordan ??????
Du har en 16 kW brænder, en kedel beregnet til at køre med en 16 kW brænder, og en styring, som er indstillet til at køre 16 kW.

Dit spørgsmål giver derfor ingen mening!!!!!!!

Re: Neddrosling og PID regulator

: 28 mar 2011 18:39
af Dencker
det kunne jo være at jeg ville have den til at afgive 16kw når den kører 100%.........................

Re: Neddrosling og PID regulator

: 28 mar 2011 20:21
af Frank_Rasmussen
Hvorfor stiller du så ikke styringen til 16 kW (hold SET-knappen inde, når fyret starter)?? Så kommer det jo helt af sig selv..........

Re: Neddrosling og PID regulator

: 28 mar 2011 20:24
af TaagMan
Frank_Rasmussen » 28 Mar 2011, 20:21 skrev:Hvorfor stiller du så ikke styringen til 16 kW (hold SET-knappen inde, når fyret starter)?? Så kommer det jo helt af sig selv..........
Kan hans 4.07 styring også det?

Re: Neddrosling og PID regulator

: 28 mar 2011 20:39
af Frank_Rasmussen
Ifølge http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... blower.pdf , så ja. Men jeg har aldrig pillet ved en version 4-styring, så jeg skal ikke kunne sige det med 100%-sikkerhed.

Han skal selvfølgelig også bruger indvejningsskemaet på 16 kW.

Re: Neddrosling og PID regulator

: 28 mar 2011 22:20
af Dencker
nej det kommer ikke helt af sig selv..................en 4.07 styring kan ikke bare sættes på xx kw, der skal ændres i blæserens ydelse(har jeg læst mig frem til) og det vil jeg eksperimentere med når vi kommer til weekenden
Lars

Re: Neddrosling og PID regulator

: 29 mar 2011 08:14
af john m
Dencker » 28 Mar 2011, 22:20 skrev:nej det kommer ikke helt af sig selv..................en 4.07 styring kan ikke bare sættes på xx kw, der skal ændres i blæserens ydelse(har jeg læst mig frem til) og det vil jeg eksperimentere med når vi kommer til weekenden
Lars
Blæser midt findes heller ikke i den version.