Indlægaf JanVE » 10 mar 2009 12:26

Hej
Har netop bestilt en woody brænder men blev lidt nærrig angående røggastermometer da jeg syntes det var lidt dyrt... (jeg kan få dem billigt-gratis andet steds)
Jeg kan dog ikke finde i manualen hvad det er for en type, er det en PT100, PT1000 eller måske en thermocoupler?
I manualen er der ikke angivet +/- på klemmerne så det taler jo for en PT føler.
Er der nogen der kan hjælpe?

mvh
Jan


tn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 135
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Kontakt:

Re: Følertype til røggas på woody styring

Indlægaf tn » 10 mar 2009 18:21

JanVE skrev:Hej
Har netop bestilt en woody brænder men blev lidt nærrig angående røggastermometer da jeg syntes det var lidt dyrt... (jeg kan få dem billigt-gratis andet steds)
Jeg kan dog ikke finde i manualen hvad det er for en type, er det en PT100, PT1000 eller måske en thermocoupler?
I manualen er der ikke angivet +/- på klemmerne så det taler jo for en PT føler.
Er der nogen der kan hjælpe?

mvh
Jan


http://www.pavitronic.dk/Sensortyper.htm
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk

JanVE
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 05 mar 2009 22:55
Mit fyr: Woody 16KW på HS Tarm OT-28
Areal: 122 +122 Kælder
Geografisk sted: Glostrup

Re: Følertype til røggas på woody styring

Indlægaf JanVE » 10 mar 2009 20:50

Altså PT1000, takker for linket

mvh
Jan